88问答网
所有问题
电动机过热保护引起跳闸
是星三角型启动,是不是电动机过热引起,还是接触器接触不良好过热才引起跳闸
举报该问题
推荐答案 2008-07-30
你得看看跳的是接触器,还是断路器。断路器通常带速断保护和一个反时限的热保护。通常只跳短路故障。如果是热继动作,则需要看热继和电机额定电流是否匹配。如果匹配,则用电流表测电机工作电流。看与铭牌电流是否相符。用来检查是否为热继故障,或者电机故障。
如果断路器动作,看脱扣器是否为热磁式的复式脱扣器,如果是,可能是电机的启动过程长或者脱扣器选择偏小,导致断路器热脱扣。
出现故障,应该首先留意设备是否以前运转正常,现在是否负荷状况发生变化。造成电机过载之类的问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/1gSSSBcV.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-03-15
有以下几方面原因
1.室内环境温度高
2.电流设定值小
3.电机运载电流与热继电器不匹配。
基于以上原因,可更换热继电器或调整保护电流设定值。
1、热继电器的保护整定值没有调整好,可能偏小,重新整定调整。热继电器的质量有问题,更换。
2、与热继电器联接的压接头可能发生虚接发热,导致热继电器动作。
3、热继电器安装部位环境温度高,造成热继电器元件温度提升而发生动作。
第2个回答 2008-07-30
电机过热,一般都是热继电器动作。不可能直接跳开关。
1.你装热继电器了吗?
2.热继电器的动作电流选择对了吗?
3.电机过热,你用手触摸过电机外壳吗?一般手触摸上去,很烫了,才是过热。一般手能长时间放置在外壳上的都没什么问题的
4.接触器不良,你换个试试不就好了。
5.还有就是你接线或者线路有问题
祝好运!
本回答被网友采纳
相似回答
电动机
开一段时间
发热
,
跳闸
怎么回事两项1千瓦
电机
,开机几秒就起热跳 ...
答:
可能存在以下几种可能:
1、耗能设备或线路故障:电动机到达额定功率后
,如果负载过重或出故障会导致电机长时间运行发热,使热度传导到电气元件、导线等,可能导致跳闸保护;2、电动机故障:如果电动机内部绕组接线松动、绝缘密封破损、轴承等内部元件极限负荷时处于过热状态,也会出现保护跳闸现象;3、安装线...
电机
开启就
跳闸
的原因是什么?
答:
您好!
电机开启后跳闸的原因可能有以下几种:1. 过载保护:电机负载过大
,超出了其额定功率范围,导致电路过载,触发保护装置,使电机跳闸。解决方法是检查负载大小,确保不超过电机的额定功率。2.
短路故障
:电机线路中可能存在短路现象,也会导致电流异常增大,触发保护装置,使电机跳闸。解决方法是检查线路...
2.2单相双值电容异步
电动机
热
保护
器老是
跳闸
怎么回事?
答:
1. 过载:电机的负载超过了其额定功率
。这可能是因为电动机用于驱动的负载太大或者负载工作条件不正常。2.
电容故障
:电动机使用的电容器出现故障,导致电动机无法正常运行。这可能是电容器老化或损坏的结果。3. 电机过热:电动机长时间运行或者工作环境温度过高,导致电机过热。热保护器会自动跳闸以防止电...
电动机过热保护引起跳闸
答:
你得看看跳的是接触器,还是断路器
。断路器通常带速断保护和一个反时限的热保护。通常只跳
短路故障
。如果是热继动作,则需要看热继和电机额定电流是否匹配。如果匹配,则用电流表测电机工作电流。看与铭牌电流是否相符。用来检查是否为热继故障,或者电机故障。如果断路器动作,看脱扣器是否为热磁式的...
你好,
电机
有点热,过载过流
保护
开关老
跳闸
?
答:
回答:一、
电动机
空载时
过热
: 原因:1、定子绕组连接错误(例如:将星形接成三角形 接法)。处理方法:核对接线方式。 2、电源电压太高。 处理方法:检查主电源电压及空载电流。 3、由于通风道德堵塞而无法冷却。 处理方法:消除通风道通风障碍。 4、风扇的旋转方向错误(设计成单向旋转的
电机
)。处理方法:核对...
有一台30KW
电机
780转速,做输送带用,为什么
过热保护
经常
跳闸
答:
30KW电机经常发生
过载保护
,建议检查电机绝缘和定子线路绝缘是否符合要求。检查热过载继电器整定电流是否合适,一般按照电动机额定电流的1.1-1.25倍整定。如果以上都正常,很有可能是热继电器损坏引起的误动作。
电动机跳闸
有什么原因
引起
的呢?
答:
电机跳闸就是当电机或线路故障时,电流突变,从而引起保护开关自动断开。引起电机跳闸的原因主要分为线路短路、负荷
过载
、机械故障引起电机电流过大等几大类,具体可通过看、听、闻、摸四种方法来及时预防和排除故障。一、看 观察电动机运行过程中有无异常,其主要表现为以下几种情况。定子绕组短路时,可能...
电机
运转中突然
跳闸
,什么原因呢?
答:
电机运转跳闸的原因有电气回路短路、机械故障、接线错误等。1、电动机及其电气回路发生
短路故障
由保护装置动作跳闸,例如电动机因绝缘损坏而短路,因绕组过热而烧断,外界大量水引入而短路或接地。2、电动机所带机械严重故障负载急剧增大而油过负荷或过电流保护动作跳闸。3、电动机本身保护误动作跳闸例如接线...
大家正在搜
电动机过热保护由什么构成
电动机过热保护采用
电动机过热保护采用最大
电动机过热保护可选用
电动机热过载保护计算
电动机负序电流保护动作于
电机过热保护原理
电机过热保护怎么解决
交流电机过热保护
相关问题
电机保护跳闸的原因都有哪些
电机自动跳闸是什么原因,应怎样处理?
电机运行一段时间,空开漏电保护跳闸,怎么回事
洗车机电机发热,过热保护老跳闸怎么办
电机运行一段时间后,空开漏电保护跳闸,怎么回事?
电动机的热保护和过载保护是一个意思么 有什么区别
电机过热跳闸,凉了还能使用,电机还能继续用吗?
空开过热会不会引起跳闸