新楼房地暖不热的原因及解决办法

如题所述

管道压力不够

现象:有的业户楼层过高或者是小区供暖未端,管道压力不够,导致供暖不理想

解决方法:如果说地暖的热源循环动力不足则可能导致地暖的回水不热,因为水在地暖管道中循环是需要一定的压力的,如果压力不够,则回水会出现不热的现象发生。这种情况下需要找供暖公司或者找物业来解决,如果解决不了,建议安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想的供热效果。

管道内存有气体

现象:地暖主杠热,回水杠不热,是管道里有气顶着,导致热水不能进入到回路里不能进行循环。

解决方法:先把回水阀关闭,然后手动打开地暖的排气阀进行排气,进水上的每一路阀门先关上,然后一路一路打开排气。排气过程中可能会有水溢出,可以找一个小盆接下水,待地暖管路中空气彻底排净通热半小时后看效果,很多的时候回水管不热也与排气有关。

回路不匀

现象:同一小区其他用户采暖效果好,而自家效果不好,地暖施工回路不匀。

解决方法:用地暖分水器上的小阀门来调解一下各个回路的循环,使其能匀均循环,达到理想的供暖效果。

阀门未打开

地暖进水管有热水进去,进水管也热,但回水管不热,这种情况很可能是主阀门未打开导致、解决方法~建议您依次排查地暖主管以及分集水器上的主阀门,看看有没有阀门处于关闭状态的,如果有的话打开即可解决地暖回水管不热问题。

供暖期结束未将水全部放出

在每年供暖期结束后,地暖用户应将地热管网中的锅炉管道水全部排放出来。因为锅炉管道水中含有很多粘泥、杂质、锈渣等微小颗粒,水质混浊,而地暖管网的内径很细,如锅炉停气、水泵停止运转,原有的污水杂质,将停留在管网中达7个月之久,而水中含有的钙、镁、盐等物质沉淀将生成坚硬的水垢挂覆在地暖管网的内壁上,折弯处更加严重,即使靠加压水流也是冲刷不掉的。长期结垢不清除将造成流量减少,流水不畅、热辐射值降低,造成管网堵塞、不能清洗、整个地热管网将报废

地热施工问题

施工人员素质低下,未经过专业培训,野蛮施工,管路出现死弯,压扁现象,致使水流不畅,阻力增大。排管间距不符合设计要求。地暖管安装之前没有认真清理管内杂物,保持清洁,造成管路堵塞等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-11
1、排出管道的空气。
暖气管道经过夏天的空置,可能会存有一定的空气,从而导致循环不畅。一般来说,如果进水管非常热但是出水管不热,一般就是循环问题,根源在于空气的存在,导致热水不能进入回路循环。
解决办法:打开分水器上的放气阀排气,直到正常放出热水。

2、清洗地暖的过滤网
由于管路中存在大量的泥沙、铁锈和其他杂质,在经过地暖入口的过滤网的时候,被过滤网给拦截了,过滤网由于异物的堵塞,过水量明显减少。建议每年供暖季之前,都要清理一下过滤网,把里面的杂质清除掉。

解决办法:用扳手把过滤网拧开,清洗后原样装回去,否则漏水哦。
3、清洗管道
清洗管道是地暖的深度清洗,比较复杂,需要专业人士用专门的脉冲清洗设备进行。我们也可以简单的进行一下冲洗,这个老张在另一篇文章中进行了详细表述,就是用地暖管道内的水压,专门去冲洗一个地暖回路,通过急开、急停,形成脉冲波效果,简单易行。
解决办法:最好的办法还是请专门的人来做这个。
4、整个楼道都不热的话打电话叫热力公司
如果整个楼道都不热,那就是热力公司的问题了,可能在主管道存在空气,也可能主管道堵塞,或者某家人自己装了加压泵,导致了整个楼道平衡被打破,从而影响了整个楼道的供暖。
5、如果尚未正式供暖,请等待。
一般供暖都是提前几天开始试运行,此时的温度并不高,属于低温预热。这样刚做既是对设备的保护,也是环保的需要,毕竟刚开始供暖那几天也不需要太热。此外,地暖升温慢,从开启到温度正常,需要24-48小时,所以如果刚开始供暖,温度不热,请耐心等待两天再说。
第2个回答  2020-12-18
相似回答