63OA断路器短路跳闸后怎么恢复?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-05-04
这么大的电流,跳闸了就做好隔离措施,对控制回路检查一下,把保护复位即可。解除合闸闭锁就可以了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/1gSMtcccBcaKaMVgVg.html
其他回答
第1个回答 2020-05-04
首先排除故障,然后断路器向下拉拉到位以后再复位
相似回答
为何自己排查
断路器
总是
跳闸?
操作时有哪些注意事项?
答:
如果线路短路(包括线路中用电器损坏而导致的线路短路)或线路接触不良而造成线路发热也会导致空开频繁跳闸,
这样就需要专业电工来做线路检修
!显然不会跳闸,而真正跳闸原因是,上下两层分开关上端线并接在下层开关上端,电线负载过大,引起发热才跳闸,冷却后又能送电,常时间过热引发下层漏保失灵!把左右...
电容投切智能复合开关上游3P6
OA断路器
为何
跳闸?如何
处理?
答:
电容投切都会交生一个很大的冲击电流,
换大断路器吧
在电热水器上线装6
oa
漏电为什么总
跳闸
把漏电改成空开就不跳闸这是什么...
答:
这就说明是漏电了呗,
检查一下热水器的绝缘电阻吧
。普通空开是没有剩余电流保护功能的,而漏电断路器有这样的功能。
常开
63oa断路器
有异声正常吗
答:
不正常。在正常情况下,常开型断路器是没有异响的,出现异响,
先检查断路器的安装位置是否正确,是否受到外力撞击和震动的影响
。
正泰dw15一
63oa断路器
价格
答:
正泰
空气开关
DW15 630A热电磁式电动 万能式
断路器
1250元
C2
oA断路器
能拖插座线吗?
答:
当然可以,在
断路器
后面,可以安装插座、连接线等。
家里的浴霸只要一工作就会
跳闸
,这是为什么呢?
答:
线电热水器用6平方的铜线可以,但浴霸就只要1点5或2点5的线就行了,没必要用6平方的。另外浴霸最好用-个1
oA
左右的漏电开关控制,用
空气开关
也行。所以32A就小了。在加一个浴霸。如果全部打开又多4个左右电流所以用一会就
跳闸
了。6平方线在不同时穿几根线的惰况下是能够用的多穿使用时问长也会...
请问:德力西牌2
oA
漏电
断路器怎样
测试漏保是否正常?按过三个同品牌的测 ...
答:
首先要保证漏电
断路器
上端接入电源,并接线正确,(因为漏电保护器内部有电磁脱扣需要电源)合上漏电断路器,按下试验按钮或者用三千欧试验电阻接地试跳 漏电断路器应该可靠动作 试验三次,不应有误动作,或不动作