88问答网
所有问题
西门子s7 200 CPU停电时间长,数据丢失后,设备还能正常运行么
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-06-14
西门子给出的时间为190小时,具体能不能运行要看编程的时候是不是注意过这个问题,我原来做的都是将一些关键的数据在数据块中设定初始值,这样即使数据丢失设备还能在初始状态下运行。
还有一种就是另外选配电池模块,当CPU掉电后可延长RAM保持时间,电池卡只有在超级电容耗尽后才提供电源,可以确保停电后中间数据能保持200天
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/1gSMSSKSSVaMSKBtgS.html
相似回答
s7
-
200
为什么
长时间
断电
后,
就启动不起来了
答:
检查进线电源是否
正常,
如果正常的话,指示灯不亮,模块损坏,更换模块。
西门子S7
-
200
的断电
数据
存储器当断电后最长能保存数据多长
时间
啊
答:
答:应用
西门子S7
-
200
PLC时,可以选用以下几种数据保持方法:.
CPU
的内置超级电容,断电时间不太长时,可以为数据和时钟的保持提供电源缓冲.CPU上可以附加电池卡,与内置电容配合,长期为时钟和数据保持提供电源.设置系统块,在CPU断电时自动保存M区中的14个字节数据.在数据块中定义不需要更改的
数据,
下载...
西门子S7
-
200
用顺序程序控制SCR,如何实现断电再上电时能继续
运行
断电前...
答:
回答:将你的程序运行的全部标志改用V区并设为断保持。这样重新上电后因为V存储器中保持了相应的运行自信信息,
就可以继续运行
。
西门子
PLC哪些
CPU
断电后电池没电程序会
丢失
?哪些不需要电池程序不丢失...
答:
1、s7-300 没有电池,在CPU断电后电池程序不会丢失,
s7-200短时间断电也不会丢失
,s7-400不可以。\x0d\x0a2、S7-400电源模块中的干电池的作用主要为两个:第一备份并保持用户程序,即使断电也不会丢失;第二用于保持性存储的位存储器、定时器、计数器、系统数据和变量数据块中的数据;\x0d\x...
请教:
西门子S7200
PLC
数据丢失
答:
CPU
226里面有超级电容,就是没有电池卡也可以保存数据290小时.
西门子s7
-
200
plc故障。
答:
你的可能是掉电时间太久所致,PLC掉电时间太久PLC就可能会
丢失数据
甚至是梯形图,你可以和
设备
厂家联系请他们厂里的专业人员来搞
[求助]
西门子S7
-
200
里如何实现
停电
保持?
答:
200
提供了几种数据保持的方法1.
CPU
中有超级电容,在短时间内可以为保持数据和时钟供电2.加电池卡与超级电容配合,长期为保持数据和时钟供电3.使用数据块存储不需要更改的数据4.设置系统块,可在断电时自动永久保存之多14字节的数据(M存储区)5.编根据需要编程,可永久保持数据。利用SMB31和SMW32特殊...
西门子 S7
-
200
PLC 断电
时间
系统重启时间!
答:
1、正常情况之下,下载到S7-
200
PLC里的程序是永不丢失的,因为程序块(数据块、系统块)是直接下载到EEPROM(非易失的电可擦除存储器)中的,而RAM(易失性的存储器)中的数据为PLC的
运行数据,
靠一个超级电容(或电池卡)保持,前提是在系统块中必须有相应的设置。没有电池卡,靠一个超级电容可以...
大家正在搜
西门子802c数据丢失了怎么办
西门子802数据丢失能启动吗
西门子300plc数据丢失
西门子1500断电后数据就没了
西门子802d没有时间显示吗
西门子CPU
西门子cpu sr40
西门子1511CPU
西门子312cpu参数
相关问题
西门子plc s7-200 224cpu如何实现给用户试用期...
怎样在西门子PLC S7-200或S7-300中,编写设备运...
西门子S7-200的断电数据存储器当断电后最长能保存数据多长...
西门子s7-200smartPLC,每次CPU启动后STOP...
西门子 S7-200 PLC 断电时间 系统重启时间!
西门子plc断电后程序会丢失?
西门子PLC哪些CPU断电后电池没电程序会丢失,哪些不需要电...
西门子s7-200 可编程序控制器主要有哪几部分组成