三菱FX3SA的PLC,为什么M8002控制的D230、D232、D234写不进数据?

如题所述

你前三句是传送一个具体数值,后面倒数三句又是给传0过去了,那PLC程序是按照从上到下依次扫描执行,所以你里面的值会一直被你后三句改为0啊,你把后三句去掉就好咯追问

你说的对,是我疏忽了,没注意到下面那三句,我看看了半天没看出来呢😄😄😄😄

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-10-08
M8002仅在上电的一瞬间闭合了很短时间追问

你根本就不懂