电缆型号由哪几部分组成?

如题所述

完整的 电线电缆型号由 型号、规格、标准 三部分构成。

实际上电缆型号我国没有严格统一的强制性编制标准,仅对一些常用电缆有型号编制规范,所以具体电缆型号的意义应以厂商的技术说明为准。


电线电缆型号的编制方法

1、型号的含义

电气装备用电线电缆及电力电缆的型号主要由以下七部分组成:

1)类别,可以有多个标识,之间用符号隔开;

2)导体(铜导体不标);

3)绝缘层;

4)护层;

5)特征,不一定有;

6)铠装层,不一定有,可能和外护层混编;

7)外护层,不一定有,可能和铠装层混编。

常用电线电缆型号中字母的含义:

1)类别、用途代号

省略-电力电缆

A-安装线

B-绝缘线(布线)

C-船用电缆

DJ-计算机电缆

K-控制电缆

N-农用电缆

R-软线

U-矿用电缆

Y-移动电缆

JK-绝缘架空电缆

M-煤矿用

ZR-阻燃型

NH-耐火型

ZA-A级阻燃

ZB-B级阻燃

ZC-C级阻燃

ZS-阻水

FSY-防鼠咬

WD-低烟无卤型

H-通讯电缆

HJ-局用通讯电缆

HP-配线通讯电缆

2)导体代号

省略 或 T-铜

L-铝

G-钢

3)绝缘层代号

V-PVC(聚氯乙烯)塑料

VV-双层塑料

YJ-XLPE(交联聚乙烯)绝缘

YF-发泡聚乙烯

X-橡皮

XF-氯丁橡胶

XG-硅橡胶

Y-PE(聚乙烯)料

F-聚四氟乙烯

Z-纸绝缘

4)护层代号

V-PVC套

Y-聚乙烯料

N-尼龙护套

P-铜丝编织屏蔽

P2-铜带屏蔽

L-棉纱编织涂蜡克

Q-铅包

HF-非燃性橡套

LW-皱纹铝套

5)特征代号

省略-统包型

F-分相、分组护套

P-屏蔽、干绝缘 

B-扁平型

R-柔软

C-重型、自承式

Z-中型

Q-轻型

G-高压

H-电焊机用

S-双绞型

D-不滴流

CY-充油

C-滤尘器用

J-绞制、交换机用

Y-硬、白蚁

T-热带型、填石油膏

6)铠装层代号(两位数字表示外层时,第一个数字的含义)

0-无

2-钢带、双钢带、钢带铠装麻包

3-细圆钢丝、细钢丝铠装麻包

4-粗圆钢丝

44-双粗圆钢丝

7)外护层代号(两位数字表示外层时,第二个数字的含义)

0-裸线

1-纤维层、麻包、一级防腐

2-PVC套、铜带绕包、二级防腐

3-PE套、铝箔/聚脂薄膜复合带包绕

32-镀锡铜丝编织

9-内铠装外护层

2、最常用的电气装备用电线电缆及电力电缆的型号示例

YJ-交联聚乙烯电缆

V-塑料电缆、聚氯乙烯电力电缆

YJV-铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

YJLV-铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

YJY-铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

YJLY-铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

VV-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

VLV-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

YJV22-铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

KVV-聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

227IEC 01(BV)—简称BV,一般用途单芯硬导体无护套电缆

227IEC 02(RV)—简称RV,一般用途单芯软导体无护套电缆

227IEC 10(BVV)—简称BVV,轻型聚氯乙烯护套电缆

227IEC 52(RVV)—简称RVV,轻型聚氯乙烯护套软线

227IEC 53(RVV)—简称RVV,普通聚氯乙烯护套软线

BV-铜芯聚氯乙烯绝缘电线

BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆

BVVB-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆

JKLYJ-交联聚乙烯绝缘架空电缆

YC、YCW-重型橡套软电缆

YZ、YZW-中型橡套软电缆

YQ、YQW-轻型橡套软电缆

YH-电焊机电缆

3、规格

规格由 额定电压、芯数及标称截面组成。

耐压等级(耐压等级):额定电压/相间电压(电缆导体与绝缘屏蔽层或金属护套之间的额定工频电压/电缆任何两相线之间的额定工频电压)

电线及控制电缆等一般的额定电压为300/300V、300/500V、450/750V(电缆导体与绝缘屏蔽层或金属护套之间的额定工频电压/电缆任何两相线之间的额定工频电压);

中低压电力电缆的额定电压一般有0.6/1kv、1.8/3kv、3.6/6kv、6/6(10)KV、8.7/10(15)kv、12/20kv、18/20(30)kv、21/35kv、26/35kv等。

电线电缆的芯数根据实际需要来定,一般电力电缆主要有1、2、3、4、5芯,电线主要也是1~5芯,控制电缆有1~61芯。

标称截面是指导体横截面的近似值。为了达到规定的直流电阻,方便记忆并且统一而规定的一个导体横截面附近的一个整数值。我国统一规定的导体横截面有0.5、0.75、1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500、630、800、1000、1200等。这里要强调的是导体的标称截面不是导体的实际的横截面,导体实际的横截面许多比标称截面小,有几个比标称截面大。实际生产过程中,只要导体的直流电阻能达到规定的要求,就可以说这根电缆的截面是达标的。

例:

电缆芯数×标称截面。例:2×4 mm²

主电缆芯数×标称截面+支电缆芯数×标称截面。例:3×120+1×70mm²

电缆芯数×标称截面 电压等级 。例:2×4 mm² 0.6/1kV,0.6/1kV 2×4 mm² 

4、标准编号

1)GB 5023-1997 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆

2)JB 8734-1998 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线

2)GB 5013-1997 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆

3)GB/T 12706-2002 额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件

4)GB/T 9330-1988 塑料绝缘控制电缆

聚氯乙烯绝缘软电线(GB5023.2)

聚氯乙烯屏蔽电线(GB5023)

铝铰线及钢芯铝绞(GB1179)

油浸纸绝缘电力电缆(GB12976)

交联聚氯乙烯绝缘电力电缆(GB12706.3)

架空绝缘电力电缆(GB12527)

5、举例说明

a) VV-0.6/1 3×150+1×70 GB/T 12706.2-2002

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,额定电压为0.6/1kv,3+1芯,主线芯的标称截面为150mm2,第四芯截面为70mm²。

b) BVVB-450/750V 2×1.5 JB 8734.2-1998

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆,额定电压为450/750v,2芯,导体的标称截面为1.5mm²。

c) YJLV22-8.7/10 3×120 GB/T 12706.3-2002

铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆,额定电压为8.7/10kv,3芯,主线芯的标称截面为120mm²。