锅炉循环泵一直转,,启动温度低于停止温度,对吗?

如题所述

家用锅炉循环泵启动温度低于停止温度,是对的。水温低了就启动,水温达标就停止。

原理如下:

如果高于设定温度运转,控制器会指令锅炉停止运行,从而影响采暖效果;

同时,由于循环水温度较高,循环泵很容易产生气化,导致不能循环,这是因为水泵及出口会产生压力差,当水泵运行时,水泵进口是处于负压状态,负压会降低循环水的沸点,尽管循环水没有达到常压下的100℃,由于负压作用水仍然会气化,这样锅炉内腔就可能产生压力造成事故。

低于设定温度运行,会更安全、更可靠、更稳定。

扩展资料:

锅炉循环泵的运行注意事项:

1、上水方式

由于常压热水锅炉停运后,与系统之间存在隔离,因此对锅炉和供暖系统的上水应分开进行。

先把锅炉上水到膨胀水箱最低水位,再进行系统上水。该系统上水可用自来水上水压力为系统加水。该系统上水可使用自来水上水压力为系统加水,如果自来水压力依然无法注满系统,则可使用循环泵给系统注水。

具体的做法是:先关闭锅炉回水管进口阀门,再打开循环水泵,把锅炉内的水压到系统中,等系统充满水后,再将锅炉水位调整到正常状态。

2、启动前的检查

先打开锅炉的入口和出口阀门,然后打开循环水泵循环系统中的水,检查自动开关阀是否灵敏。然后停止循环水泵运行1-2小时,并观察锅炉的水位。

在此期间,水位几乎没有变化,表明自动开关阀已紧密关闭。如果水泵停止后锅炉水位迅速升高,则表明自动开关阀泄漏严重,应及时修理或更换。

3、控制温度

常压热水锅炉的水温太高,很容易在循环水泵的进口处引起汽化,并影响水泵的正常运行。因此,应控制锅炉出口水的温度,并将出口水温度控制在90℃以下。

4、停止运行

停炉时,常压热水锅炉燃烧设备与承压锅炉运行相同,但可不受停炉水温度在50℃以下才能停泵的要求。锅炉停机过程中,如果由于汽化而发生严重的水锤现象,可以使用锅炉供水管进行补水,也可以使用溢流管降低炉温,减弱汽化现象。

如果没有汽水的影响,且汽化量很小,可以不进行处理。如果需要长时间关闭锅炉,则应关闭锅炉水入口和出口的阀门,以防止将系统的循环水倒入锅炉中,从而导致系统中的水排空,影响锅炉的重启。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-03-28
一般情况下,锅炉循环泵应该是在锅炉启动后开始工作,当锅炉停止运行时,循环泵也应该停止工作。如果循环泵一直转动,可能是由于循环泵的控制器出现故障或者控制器设置不正确导致的。此时需要检查循环泵的控制器,确保其正常工作。 启动温度和停止温度是指锅炉的启动温度和停止温度设置值。一般情况下,启动温度应该高于停止温度,这样可以确保锅炉在达到一定温度后才开始工作,避免频繁启停对锅炉的损伤。如果启动温度低于停止温度,可能会导致锅炉频繁启停,影响锅炉的使用寿命。因此,建议根据锅炉的实际情况设置合理的启动温度和停止温度。
相似回答