PVC线槽的品种规格很多,从型号上讲有:PVC-20系列、PVC-25系列、PVC-25F系列、PVC-30系列、PVC-40系列、PVC-40Q系列等。
从规格上讲有:
20mm*12mm,25mm*12.5mm,25mm*25mm,30mm*15mm,40mm*20mm,14mm*24mm,18mm*38mm等。
PVC线槽,即聚氯乙烯线槽(PVC= Polyvinylchlorid,聚氯乙烯,一种合成材料),一般通用叫法有行线槽,电气配线槽,走线槽等。
PVC线槽是线槽的一种,线槽的种类多种多样,根据材质的不同,线槽按配线器材行业日成划分为多种,常用的有环保阻燃PVC线槽、无卤PPO线槽、无卤PC/ABS线槽、钢铝等金属线槽等等。
线槽又名走线槽、配线槽、行线槽(因地方而异),是用来将电源线、数据线等线材规范的整理,固定在墙上或者天花板上的电工用具。根据材质的不同,线槽按划分多种,常用的有环保PVC线槽、无卤PPO线槽、无卤PC/ABS线槽、钢铝等金属线槽等等。
常见线槽种类有绝缘配线槽、拨开式配线槽、迷你型配线槽、分隔型配线槽、室内装潢配线槽、一体式绝缘配线槽、电话配线槽、日式电话配线槽、明线配线槽、圆形配线管、展览会用隔板配线槽、圆形地板配线槽、软式圆形地板配线槽、盖式配线槽)。
线槽国际认证:UL 美国电气认证 CSA加拿大标准认证 CE 符合欧洲低电压设备认证 DVE 德国电气电子资讯检验认证 ROHS 国际环保认证。
1)线槽平整无扭曲变形,内壁无毛刺,接缝处紧密平直,各种附件齐全。
2)线槽连接口处应平整,接缝处紧密平直,槽盖装上应平整,无翘角,出线口位置正确。
3)线槽经过变形缝时,线槽本身应断开,线槽内用连接板连接,不得固定,保护地线应有补偿余量,线槽CT300*100以下与横旦固定1个螺栓,CT400*100以上必须固定2个螺栓。
4)非金属线槽所有非导电部分均应相应连接和跨接,使之成为一个整体,并做好整体连接。
5)敷设在竖井内的线槽和穿越不同防火区的线槽,按设计要求位置设防火隔堵措施。
6)直线端的钢制线槽长度超过30m加伸缩节,电缆线槽跨变形缝处设补偿装置。
7)金属电缆线槽间及其支架全长应不小于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。
8)非镀锌电缆线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于BVR-4 mm。
9)镀锌电缆线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不小于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
参考资料:pvc线槽-百度百科 线槽-百度百科
PVC线槽,即聚氯乙烯线槽,一般通用叫法有行线槽,电气配线槽,走线槽等。PVC线槽是线槽的一种,线槽的种类多种多样,根据材质的不同,线槽按配线器材行业日成划分为多种,常用的有环保阻燃PVC线槽、无卤PPO线槽、无卤PC/ABS线槽、钢铝等金属线槽 等等。
PVC为无定形结构的白色粉末,支化度较小,相对密度1.4左右,玻璃化温度77~90℃,170℃左右开始分解,对光和热的稳定性差,在100℃以上或经长时间阳光曝晒,就会分解而产生氯化氢,并进一步自动催化分解,引起变色,物理机械性能也迅速下降,在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。
聚氯乙烯是一种使用一个氯原子取代聚乙烯中的一个氢原子的高分子材料,是含有少量结晶结构的无定形聚合物。这种材料的结构如下:[ ―CH2 ―CHCl― ]n。PVC是VCM单体多数以头-尾结构相联的线形聚合物。碳原子为锯齿形排列,所有原子均以σ键相连。所有碳原子均为sp3杂化。
在PVC分子链上存在短的间规立构规整结构。随着聚合反应温度的降低,间规立构规整度提高。聚氯乙烯大分子结构中存在着头头结构、支链、双键、烯丙基氯、叔氯等不稳定性结构、使得耐热变形及耐老化差等缺点。故作交联后,可将该类缺点消除。
交联分为辐射交联和化学交联。
1.辐射交联。使用高能射线,一般为钴60辐射源产生的射线或电子加速产生的电子射线,主要采用后者。再加以助交联助剂(两个或多个碳碳双键结构的单体)进行交联。但操作难度大,对设备要求高。
2.化学交联。使用三唑二巯基胺盐(FSH)进行交联,交联机理为胺与巯基结合进攻碳氯极性键实行取代反应。交联后产品耐紫外、耐溶剂、耐温、冲击增韧等性能会得到全面提升。
常见线槽种类
绝缘配线槽、拨开式配线槽、迷你型配线槽、分隔型配线槽、室内装潢配线槽、一体式绝缘配线槽、电话配线槽、日式电话配线槽、明线配线槽、圆形配线管、展览会用隔板配线槽、圆形地板配线槽、软式圆形地板配线槽、盖式配线槽)。
线槽国际认证:UL 美国电气认证 CSA加拿大标准认证 CE 符合欧洲低电压设备认证 DVE 德国电气电子资讯检验认证 ROHS 国际环保认证。
聚氯乙烯,英文简称PVC(Polyvinyl chloride),是氯乙烯单体(vinyl chloride monomer, 简称VCM)在过氧化物、偶氮化合物等引发剂;或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称之为氯乙烯树脂。
PVC为无定形结构的白色粉末,支化度较小,相对密度1.4左右,玻璃化温度77~90℃,170℃左右开始分解 ,对光和热的稳定性差,在100℃以上或经长时间阳光曝晒,就会分解而产生氯化氢,并进一步自动催化分解,引起变色,物理机械性能也迅速下降,在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。
工业生产的PVC分子量一般在5万~11万范围内,具有较大的多分散性,分子量随聚合温度的降低而增加;无固定熔点,80~85℃开始软化,130℃变为粘弹态,160~180℃开始转变为粘流态;有较好的机械性能,抗张强度60MPa左右,冲击强度5~10kJ/m2;有优异的介电性能。
PVC曾是世界上产量最大的通用塑料,应用非常广泛。在建筑材料、工业制品、日用品、地板革、地板砖、人造革、管材、电线电缆、包装膜、瓶、发泡材料、密封材料、纤维等方面均有广泛应用。
参考资料:百度百科-PVC线槽
本回答被网友采纳PVC线槽的品种规格很多,从型号上讲有:PVC-20系列、PVC-25系列、PVC-25F系列、PVC-30系列、PVC-40系列、PVC-40Q系列等。
从规格上讲有:20mm*12mm,25mm*12.5mm,25mm*25mm,30mm*15mm,40mm*20mm,14mm*24mm,18mm*38mm等。
PVC线槽,即聚氯乙烯线槽(PVC= Polyvinylchlorid,聚氯乙烯,一种合成材料),一般通用叫法有行线槽,电气配线槽,走线槽等。PVC线槽是线槽的一种,线槽的种类多种多样,根据材质的不同,线槽按配线器材行业日成划分为多种,常用的有环保阻燃PVC线槽、无卤PPO线槽、无卤PC/ABS线槽、钢铝等金属线槽等等。
扩展资料:
主要用于电气设备内部布线,在1200V及以下的电气设备中对敷设其中的导线起机械防护和电气保护作用。使用后,配线方便,布线整齐,安装可靠,便于查找、维修和调换线路。
参考资料:百度百科-pvc线槽
本回答被网友采纳