锅炉系统内不能加入化学物质,尤其不能加防冻液。
正确的防冻措施应该是:
1、家中短时间(一周以内)无人时,可将锅炉温度设成最低,这时锅炉将进入低温运行防冻状态。
2、家中长期无人时,可将锅炉及采暖系统中的水全部放泄干净。但需注意的是,在此操作之前请充分考虑室内其他管路,如确认自来水管绝对不会冻结。否则请不要关闭锅炉,保持其低温运行。
扩展资料:
锅炉以外购渣油、裂化残油和抽余C4燃料为多,它们的组分较重,黏度较高,自燃点低,燃烧时易析碳,蒸汽雾化燃料时破碎能力也很差,大分子油滴含量高,油枪喷嘴易堵塞,因此经常影响燃油的雾化质量和燃烧效果。
运行时如果燃烧调整不当,风量不足或配风不合理以及工艺工况波动时,就会来不及使炭黑燃烧完全而产生黑烟。炉瞠内没有完全燃烧的油粒被烟气带到锅炉尾部GAH换热面上开始沉积。
另外,在锅炉频繁启停过程中,由于炉瞠燃烧工况不良,燃料不易燃尽,在烟气流速较低时,极易造成大量未燃尽的可燃物沉积;锅炉低负荷运行时间过长,燃烧不稳定,烟速偏低,未燃尽的可燃物易在波纹板上沉积;以往事故教训和经验还证实:空气预热器转子堵灰、磨损后漏风、烟道尾部过剩空气系数或氧含量控制过低等都能导致燃料因缺氧而燃烧不完全。
1997年以后,锅炉因各种原因始终不能满负荷运行,烟气流速低;有时为提高锅炉热效率而一味去降低尾部过剩空气量。这些都为空气预热器二次燃烧留下了隐患
在冬季的时候,很多人在回家过年的时候会使得家中长时间没有人在,而没人在就使得室温很低,而低温就导致了水管可能会冻住不出水。
甚至是管道炸裂使得水流出来造成损失,因此在过年等时候家中没人的前宽广,为了避免电锅炉在冬天家中无人时冻住,我们就介绍一下电锅炉防冻的几种常见方法。
一,家中短工夫(一周以内)无人时,可将电锅炉温度设成5摄氏度左右,这时候让电锅炉得以低温运行,保证管道不至于冻住同时还能够大限度的降低运行成本。
二,家中长时间无人时,尽量是将电锅炉系统中的水放干,因为长时间无人的时候(如1~2个月)这时候再让其低温运行就是十分浪费的现象了。
但是也请注意一件事,关于自己家自来水管的情况,若是自来水管的管道也会有冻住的危险的情况下,电锅炉尽量是不要关闭,因为自来水管冻裂了,开春的时候来水而人不在的话会对家中的家具造成巨大的伤害的,因此还会需要低温运行为好。
电锅炉正确使用防冻液
随着电锅炉的市场走俏,越来越多的用户去掉土锅炉,安装上了智能环保方便的电锅炉。为了将电锅炉的作用发挥到大化,很多用户将锅炉系统内的水更换成了汽车防冻液。
要根据防冻液使用地区的气温选用不同冰点的防冻液。防冻液的冰点应比该地区的历史低温度低5-10℃。
本回答被网友采纳锅炉系统内不能加入化学物质,尤其不能加防冻液。
正确的防冻措施应该是:
1、家中短时间(一周以内)无人时,可将锅炉温度设成最低,这时锅炉将进入低温运行防冻状态。
2、家中长期无人时,可将锅炉及采暖系统中的水全部放泄干净。但需注意的是,在此操作之前请充分考虑室内其他管路,如确认自来水管绝对不会冻结。否则请不要关闭锅炉,保持其低温运行。
扩展资料:
锅炉系统的注意事项:
1、锅炉给水系统的布置、多级泵给水设备的数量和容量及其使用应能满足锅炉满负荷运行的最大用水量,一般留有25%-35%的裕度,其扬程至少留有35%的裕度。
2、不同工作压力的锅炉应设置独立的给水管道。当给水压力差不超过最高工作压力的20%时,多级泵的主给水管道可向锅炉供水。
3、在省煤器入口多级泵的给水管道上安装断水阀和止回阀,在通向汽包的给水管道上安装止回阀。截止阀应安装在锅筒与给水止回阀之间,并与给水止回阀紧密连接。
本回答被网友采纳