110Kv变电站,35kVⅠ段母线一出线发生出口短路,断路器未分闸,间隙保护的动作情况?

110Kv变电站,110Kv母线并列运行,#1、2主变35kV、10Kv侧分段运行,35kVⅠ段母线一出线发生出口短路,断路器未分闸,现场汇报断路器已烧毁,我想知道,间隙保护的动作情况?

间隙保护全称为变压器中性点间隙接地保护成套装置。主要用于110KV和220KV变压器中性点过电压保护。
目前110KV和220KV变压器中性点过电压保护主要采用有间隙保护、避雷器保护、间隙与避雷器并联保护三种方式。
其中,间隙保护的优点是结构简单、可靠、运行维护量小。在工频、操作和雷电过电压下都可对变压器进行保护。缺点是在三种过电压这样大范围保护配合参数确定较为困难,放电分散性大,保护特性一般,工频续流较大,灭弧能力较差,而且间隙动作会产生截波,对变压器本身的绝缘也不利。靠继电保护切除故障,在系统的不对称接地端路故障时有较大和较长时间的工频零序电流冲击主变压器。

大电流系统 两台主变并列运行时 一般都是一台主变直接接地 另一台间隙接地 间隙接地的 这台就会投间隙保护了

在中性点接地系统中发生接地时,零序电流通过变压器中性线形成回路,在中性线上装设电流互感器检测零序电流构成接地保护。但是如果所有变压器中性点都接地,那么接地点的短路电流就分流到了许多台变压器上了,造成保护灵敏度降低。为保证保护的灵敏度,就不能将所有变压器中性点接地。而为了防止中性点不接地变压器中性点电压在故障时升高伤害变压器绝缘,所以不直接接地的变压器中性点采用间隙保护。当中性点电压升高时,空气间隙被击穿引起电弧,将中性点接地。当电压降低后,电弧熄灭,中性点又不接地了。如果在这个间隙保护回路上加一个电流互感器,在保护动作时,电流流过发出信号,如果其他保护没有正确动作,电流一直持续,经过一定延时,也能动作跳开开关。
基本上来说接地保护是一个限制短路电流的保护而间隙保护则是为了防止变压器中性点过电压的保护
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-12
上面的说了这么多回答了问题了吗?

110KV变电站间隙保护只保护主变和110KV部分发生接地短路,35KV出线故障只动35KV的线路保护,间隙保护不动作本回答被网友采纳