220KV升压站电气主接线为“正母,付(副)母,旁母”结构,为什么这样设计?有什么优点?求电力系统

220KV升压站电气主接线为“正母,付(副)母,旁母”结构,为什么这样设计?有什么优点?求电力系统高手给予解答!!

没有什么“正母,付(副)母”的说法,如果只有单母线和旁母,单母线可以叫主母线。220KV变电站一般都是双母线接线方式,两条母线分别叫Ⅰ母、Ⅱ母。设置旁路母线,是因为过去用的多油、少油断路器,经常需要检修,为保障线路正常供电,就要用旁母专旁间隔代路,替代原来的运行间隔,这样检修原线路间隔断路器时可以保障线路正常运行。现在变电站断路器都是采用六氟化硫断路器,质量大大提高,已经基本不用检修,所以新的变电站都不用旁母了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-12
根据最新规程,不再提付母一说,我你说的应该是双母带旁母的主接线设计。
双母具有较大的供电可靠性和供电灵活性,并便于扩建,可在一条母线检修或故障时,快速恢复供电。220kv是地区主网,应该具有相当的供电可靠性,至于带旁母,是考虑使用少油断路器是检修出线断路器时,不会是该回出线停电,可将该回出线负荷移至旁母,以提高供电可靠性,现在对于新建220kv变电站,不再使用少油断路器,使用六氟化硫断路器,此时,规程规定,不再设旁母。
基本如此。如果满意,请采纳。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-10-12
就是双母线带旁路的接线方式,主要优点包括双母线的优点和旁母的优点。双母线的优点无非就是任一母线检修或故障时,可以把线路倒换到正常母线上。当然还有些其他的,如运行方式灵活,扩建方便等优点。旁母的作用是当旁母和线路之间的一个断路器检修或故障时,也就是线路的断路器,可以由旁母暂时给线路供电。
相似回答