88问答网
所有问题
一台台达PLC与两台台达触摸屏连接的问题
PLC程序和连接一台HMI一样吗。我知道HMI要设置站号,PLC程序有啥变动吗。谢谢各位老师。帮忙解决一下。
举报该问题
推荐答案 2013-10-21
PLC程序一样,触摸屏程序一样。注:如果两台触摸屏连接是通过RS-232或RS485连接的,需要注意通讯格式的设置和通讯端口号。另外,台达触摸屏也有宽带网通讯的,如果是这种触摸屏,那么可以通过设置触摸屏宽带通讯方式,即一台触摸屏和另一台触摸屏宽带通讯,主站的触摸屏与PLC连接通讯就可以了。具体请参考台达触摸屏手册。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/1acKVgVa1.html
其他回答
第1个回答 2013-10-21
PLC的站号设置,是在对PLC设备进行设备,一般的通讯都不用改PLC程序就可以。这看你用的是什么PLC了。有的PLC是没有站地址的。因为他是单系统,不能进行网络运行。
你说的有站地址的是可以联网运行的
相似回答
台达触摸屏
主从如何设置?如何用
一台PLC连接两台
触摸屏,并进行主从设置...
答:
所以建议你,
一台台达PLC和两个触摸屏连接方法如下:使用一个RS232与一个触摸屏通讯,使用一个RS485与另一个触摸屏通讯
。此连接方法无需考虑主从站。如果你还需要一个RS485做其他的通讯,那么建议你使用如ES2、EH2这种有三个通讯口的PLC,其中一个是RS232,两个是RS485。
1台PLC连接2台触摸屏
答:
1。第一个方案,
如果PLC两个口地址独立,PLC两个口分别连接屏
。2。第二个方案供你参考,如果屏有两个口,可考虑1屏一个口连PLC作主站,另一个口连2屏作从站,但1屏可能要编制向2屏传送数据的代码。
台达PLC
一带
二
个
触摸屏
怎么通讯?
答:
最简单的方法是选用网线通过MOUDBUS TCP来进行通信,设定同网段IP就可以
两个
台达触摸屏跟
一个
台达PLC
通信
答:
台达DVP-EH3有三个通讯端口,DOP-B03S211用485接口,与
台达屏
直接
相连
,设置相同的通讯格式就可以
连接
了。
一台PLC
如何带
2
个
触摸屏
急!!!
答:
楼上说的对,你可以采用485总线,,你会就解决你所以的难题,不会就刚好,有多学了一门技术。
台达PLC
,插
一台
能正常联机另一台就无法联机。
答:
按照你的描述我只能怀疑是你第
二台PLC
的通讯口有
问题
了。有一个排除法可以试一下,你把第
一台PLC与
第
二台的触摸屏连接
通讯测试一下,如果通讯OK,就说明你第二台PLC通讯口烧了。
台达触摸屏和台达PLC
通信
问题
答:
你看看你的
PLC
是什么型号的,
台达
有些型号的PLC有多个485接口,如果有多个485接口的话,就直接用另外的485接口即可,如果只有一个485接口的话,那就只能用COM1了,也就是上下载程序的那个接口了,台达有专用的
连接
线,直接买一颗插上即可,通讯参数这个得看你的COM1端口的设置与你的
触摸屏
是不是一致...
台达plc
如何与
台达触摸屏
通讯呢?
答:
第一、如图所示,
台达的PLC编程
一般是使用COM1(232)进行数据交互,而不使用485口,原因是485不支持全双工通讯,像如握手一样的数据交互是不成功的,这样有可能导致您说的编程不成功
问题
。第二、接口的
连接
,D+与D+/D-与D-进行连接,与485的方式一样。主从类的通讯,PLC使用梯形图来进行编译比较...
大家正在搜
台达plc连接台达触摸屏
一个台达触摸屏带多个三菱PLC
西门子触摸屏与台达PLC通信
台达DTC1000与信捷触摸屏
欧姆龙触摸屏与台达pLc
台达多触摸屏控制同一个plc
台达plc与触摸屏通信
台达触摸屏如何与plc穿透
台达触摸屏连西门子1200plc
相关问题
两个台达触摸屏跟一个台达PLC通信
台达DOP-B触摸屏和台达PLC通讯问题
1个威纶触摸屏怎么控制两个台达PLC 急!!!!
台达触摸屏与台达PLC连接的问题
台达plc怎么同时连接电脑和触摸屏?
电脑上台达触摸屏程序在线模拟怎样和plc联机调试
台达的触摸屏软件在仿真时候怎么和仿真中的台达PLC软件进行连...
台达PLC和触摸屏下载程序问题