PLC 上指示灯的是什么意思

请问谁能告诉我一下西门子PLC -CPU上每一个指示灯亮的是什么意思啊 谢谢各位了

灯绿色亮表示它处于通电和正常工作状态。

plc模块指示灯识别及故障排除:

主备CPU模块:Ready和Run绿灯常亮; 

主CHS模块:Ready、Com Act、Primary绿灯常亮;(由该模块判定目前哪个机架为主机架) 

备CHS模块:Ready、Com Act绿灯常亮;Standby为黄灯常亮; 主CRP模块:Ready、Com Act绿灯常亮; 

备CRP模块:Ready、绿灯常亮,Com Act绿灯闪烁; 

NOE模块:Ready、Run、Link、100MB、Fduplex绿灯常亮,TxAct、RxAct绿灯闪烁; 

CRA模块:Ready、Com Act绿灯常亮;如果出现Error A或B红灯亮,则说明有网络中断存在; 

电源模块:Pwr Ok绿灯常亮; 

AO模块:Active、4个通道指示灯绿灯常亮,如果F红灯常亮,则说明目前有通道没有使用,如果通道红灯亮,则表示这个通道没有使用或没有电流/电压信号输出;F红灯和通道红灯亮并不表示该模块存在故障; 


AI模块:Active绿灯常亮,如果F红灯常亮,则说明目前有通道没有使用,如果通道红灯亮,则表示这个通道没有使用或没有电流/电压信号输入;F红灯和通道红灯亮并不表示该模块存在故障;注意,该模块的指示灯状态和它的配置也有关系,如果配置的该模块的通道输入信号为0-20MA,则通道虽然没有电流信号输入,也不会显示F红灯,因为没有输入就等同于0MA信号输入; 

DI模块:Active绿灯常亮,回路闭合,即有信号输入的通道指示灯亮; DO模块:Active绿灯常亮,有24VDC命令输出的通道指示灯亮; 

EHC模块:Active绿灯常亮,如果F红灯常亮,有脉冲信号输入的通道指示灯亮/闪烁。F红灯常亮表示有通道没有信号输入,并不表示故障。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-01-19
关于西门子PLC的状态指示灯的含义,希望对你有一些帮助~~~
S7200CPU
SF 用作系统出错/故障显示,为红色,例如内部错误,用户程序错误(看门狗错误,间接寻址,非法的浮点数,地址范围错等)
RUN 绿色,运行模式。
STOP 黄色,停止模式。
DP 分布式I/O,(仅对CPU215)。
S7300CPU
SF指示灯 用作系统出错/故障显示,为红色,CPU的硬件出现故障或软件有错,带诊断功能模块出错时点亮。
BATF 为电池故障,红色,电池电压低或没有电池时点亮。
DC5V +5V电源指示,绿色,CPU和S7300总线的5V电源正常时点亮。
FRCE 强制,黄色,至少有一个I/O被强制时点亮。
RUN 运行方式,绿色,CPU处于RUN状态时点亮,重新启动时以2Hz的频率闪亮,保持HOLD状态时以0.5Hz的频率闪亮。
STOP 停止方式,黄色,CPU处于STOP、HOLD状态时或重新启动时常亮,请求存储器复位时以0.5Hz的频率闪亮,正在执行存储器复位时以2Hz的频率闪亮,由于存储器卡插入需要存储器复位时以0.5Hz的频率闪亮。
BUSF 总线错误,红色,PROFIBUS-DP接口硬件或软件故障时点亮,集成有DP口的CPU才有此LED,(如CPU 315-2DP),集成有2个DP口的CPU有两个LED(BUS1F和BUS2F)。
S7400CPU
INTF 红色,内部故障,例如用户程序运行超时,用户程序错误。
EXTF 红色,外部故障,例如电源故障,I/O模板故障。
FRCE 黄色,至少有一个I/O被强制时点亮。
RUN 绿色,运行模式。
STOP 黄色,停止模式。
BUS1F 红色,MPI/PROFIBUS-DP接口1的总线故障。
BUS2F 红色,MPI/PROFIBUS-DP接口2的总线故障。
MSTR 黄色,CPU运行。
REDF 红色,冗余错误。
RACK0 黄色,CPU在机架0中。
RACK1 黄色,CPU在机架1中。
IFM1F 红色,接口子模块1故障。
IFM2F 红色,接口子模块2故障。
附:
S7400电源模块对供电频率从48Hz-64Hz可以自动调整。
INTF 指示内部故障,如:5V/24V的短路或过载;保持开关放在“0”位置,不允许对外部供电,电池故障。
BAF 电池故障,如果背板总线上的电池电压过低此LED就变亮例如没有装电池;
BATT1F/BATT2F 当电池极性接反时,或电池不存在,或电池放电过半时此LED点亮,BATT.INDIC开关用来选择1个电池监视,2个电池监视或不监视电池。
DC5V/DC24V 当5V/24V DC输出电压在允许的范围内时,此LED点亮,当短路或过载后恢复时该LED闪烁。
第2个回答  推荐于2017-12-16
SF系统状态 红灯为故障 BF通讯 RUN 运行灯 STOP 停止灯 开关拨到此位变黄本回答被网友采纳
第3个回答  2013-10-23
不同的硬件,有可能指示灯的意义是不一样的