钢筋弯钩6.25d是怎么计算出来的,最好是附图?

如题所述

你好 钢筋弯钩6.25d是弯180度弯钩时,3倍的平直长度加上3.25倍的弯弧。但箍筋除外,箍筋一般是要求13.25倍的,相应的也一般要求是135度弯钩。3.14*1.75d+3d-2.25d=6.25d3.14是圆周率,1.75是弯钩时的弯曲直径,2.25钢筋弯曲会长调整系数,+3d是180弯钩后平直段的长度。d是钢筋直径。 光圆钢筋末端180度弯钩形式的施(加)工依据,也是其钢筋弯钩预算工程量计算的理论基础。现取弯钩弯弧内直径(0)等于钢筋直径((d)的2.5倍(2.5d)和弯钩的弯后平直部分长度等于钢筋直径(d)的3倍(3d)进行分析。对于上述钢筋弯钩的“6.25d”,有三点需进一步加以说明:(A)“6.25d”是钢筋总长度在按钢筋外形长度(构件长度—保护层x2)计算时,应另增加的长度——弯钩增加长度,而不是完整的“弯钩长度”(8.50d);(B)“6.25d"所含“平直长度”为3d,若某些特殊情况而平直长度有变化时,“6.25d”要随之调整。调整方法:钢筋弯钩增加长度=6.25d-3d 特定平直长度(c)“6.25d”为“弯钩增加长度”的最小(下限)值。其原因是在计算过程中将现行(混凝土施工规范》中的“不应小于”按“等于”取定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答