我有一台风机 风压4000pa 风量4000 立方米 距离30米 需要多大的风管。

如题所述

你的风阻不能只考虑管道,还应该考虑接口,譬如进口,排大气的扩口等局部损失。

仅仅管道的话,计算的是180mm规格正好满足要求。如果再考虑2个接口,就要用198的管道,按国标直接选DN200即可。

注:本计算未考虑空气的动能损失(大概有800Pa)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-10
可采用直径200mm的风管。
计算计算方法:
1、设风速为45m/s,试计算风量4000m3/h所需风管直径(m):
D=√{4Q/(3600Vπ)}
=0.177
2、计算风管阻力(Pa):
H=RL
=3852.7
3、校核:
4000>3852.7
4结论:
4000Pa风压时,风管直径最小177mm,可以满足4000m3/h的风量通过。
第2个回答  2013-10-17
这个必须得按照一定的标准才行,假设你的风量 Q 是每分钟4000立方米,风压 P 是产生风量时的值,考虑管道风阻系数 C 是1,管道截面积是 S,空气密度是 p=1.2kg/m3 ,根据伯努利方程可以得到: PxS = 1/2 xC xp xS x (Q/S)^2 代入数据,得到 S = 0.8m2,即大约需要截面积是0.8平方米的风管,或者直径大约是 1米的风管。如果还有更多问题可以咨询郑通风机帮你回答。
第3个回答  2013-10-15
假设你的风量 Q 是每分钟4000立方米,风压 P 是产生风量时的值,考虑管道风阻系数 C 是1,管道截面积是 S,空气密度是 p=1.2kg/m3 ,根据伯努利方程可以得到: PxS = 1/2 xC xp xS x (Q/S)^2
代入数据,得到 S = 0.8m2,即大约需要截面积是0.8平方米的风管,或者直径大约是 1米的风管。
第4个回答  2013-10-17
1、设风速为45m/s,试计算风量4000m3/h所需风管直径(m):
D=√{4Q/(3600Vπ)}
=0.177
2、计算风管阻力(Pa):
H=RL
=3852.7
3、校核:
4000>3852.7
4结论:
4000Pa风压时,风管直径最小177mm,可以满足4000m3/h的风量通过。建议采用直径200mm的风管。
相似回答