关于电加热管空气开跳闸(推不上)求解:

这样一个简单的加热电路,一次小型断路器跳闸后,就推不上了。将保险取下,想不带负载,空载看看是,是否是变压器故障,推上小型断路器,继续跳闸,测量变压器一次绕组电阻值,1-1.5欧(万用表测这样的电阻,个人觉得意义不大),二次绕组电阻1欧。断开保险,在推上1次小型短路器,还是跳闸,判断变压器故障,更换变压器。
新变压器到后,测量电阻,与之前变压器差不多(个人还是觉得用万用表测这样的电阻意义不大,说不定之前变压器没有坏)。
安装新变压器,先接一次绕组线路,推上小型断路器,通电OK,测量输入电压407V,输出电压56V,变压器正常。断开小型断路器,再接二次绕组线路(保险被取下状态),推上小型断路器,跳闸,这时候就纳闷了,变压器负载没接,送电OK,保险被取下状态,也应该是没有负载,为何送不上电。
多方查找(怀疑旧变压器故障时,就查过1次),接加热管的线没有对地。没有短路。加热管没有对地,加热管电阻1.5欧,以50v的电压计算,电流也就是33A,功率也就在1.7KW,变压器也应该受得了。
查不出问题,抱着试试看的心理,把保险装上,推上小型断路器,断路器居然没有跳,正常了。赶紧测量电流,变压器一次端电流:8.7A,电压:407V;变压器二次端电流,60A,电压:54V。应该是比较正常。
本来就以为这样子就OK了,今天公司打电话说,小型断路器工作6个小时左右就会跳1次,马上推,推不上,过2个小时左右,又可以推上了,摸变压器铁芯很烫。我只有让他们先用风扇吹变压器了。
不明白为什么保险取下,断路器会跳闸,不明白工作几小时后又会跳闸,小型断路器差不多是工作电流的2倍了,居然会跳闸。接加热管的线用的是10平方的软线,应该也不会小。
请高人指点。
谢谢!
今天又去工厂看了一次,观察了一下,故障原因原来是变压器频繁切换,导致电感产生尖峰电流(浪涌电流)所致。
设备设定温度900度,从炉温加热到900度一般需要2个小时,到900度后,PLC给予保温信号(估计是PDI控制),接触器一吸一合,有时候就跳闸了。
在温度没到设定温度前,变压器一次电流与二次电流正常,变压器一次电压与二次电压正常。
设备厂商采取控制变压器一次侧,估计是为了节约成本,如果是控制变压器二次侧,接触器要增大,投资会增加很多。但我想,如果控制变压器二次侧,应该就不会发生这样的情况吧。

第1个回答  2013-10-25
估计是电热管的故障。电热管冷态时量是正常的,但通电加热后,由于热胀冷缩的缘故,电热丝的某一处与管子外壁碰到一起了。
第2个回答  2013-10-25
根据你的描述,我的判断应该是小型断路器的问题,建议你更换小型断路器,不是电流值不对,而是你的这个断路器质量有问题,过载保护时间没有整定好。

另外过载保护后断路器是不能马上合闸的,因为里面双金需要冷却复位追问

小型断路器过载跳闸,马上送不一定送得上,但是也不需要那么长的时间吧。在变压器坏掉后,我就有换掉1个断路器,这个断路器是刚换的。当然,现在小型断路器仿冒的很多,也可能是这个原因。但是我觉得可能不是很大。所有不好意,没有采纳你的意见。

追答

这个没什么关系。不过最终你们确定是什么问题了吗?是上面说的电热管的问题?

第3个回答  2013-10-25
可能小型断路器坏了,整定值变了,不再是C16A,可以更换一个试一下。