88问答网
所有问题
40千瓦三相电表用多少安培
40千瓦三相电表用多少安培
举报该问题
推荐答案 2018-03-23
40千瓦的负荷你可以这样算一下,设定
功率因数
为0.9的话:
电流I=40000/(3*220*0.9)=约67安
所以用80~100安的三相表都可以的。如果功率因数能达到1,可用60安的电表。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/1Vta1BatSg1MVta1aV.html
其他回答
第1个回答 2018-03-23
可以使用100安培的电度表。
第2个回答 2018-03-23
用 5A的表加100:5的互感器
相似回答
40千瓦三相电表用多少安培
答:
所以用80~100安的三相表都可以的
。如果功率因数能达到1,可用60安的电表。
三相
电,功率
40千瓦
时选
多大
的
电度表
答:
三相
电,功率
40千瓦
时,其额定电流值为80A。所以可选择100A的
电度表
.也可以用5A的
电表
,配用100/5A的电流互感器。这时电量的计量=(本月电表读数-上月电表读数)×电流互感器倍率(100/5)。
总功率
40千瓦
选
多少
安的
电度表
?电度表应如何选用?安数选择太大会影响...
答:
1、总功率
40千瓦
是个不小的容量,如果是
三相
380V供电,则相电流为:I=S/(1.732xU)=40/(1.732X0.38)=8.8(A);若选用直入式
电能表
接线,则应该选用电压为380V/220V,电流为2.5(10)A的电能表,精度为0.5级;若选用带互感器式电能表接线,则应该选用电压为380V/220V,电流为1.5(6...
40千瓦用多少
安的
电表
答:
单相220伏应180安,三相380伏应是60安
,需配电流互感器,用5安电表,220伏互感器可用200/5,三相380伏配100/5。
40千瓦
的用电量选择
电表
答:
200A到400A的
电表
.。
40KW
负荷在
三相
380V、功率因数取0.8条件下电流为76A(功率因数1时为61A),4*25+1*16铜芯电缆安全载流量为95A,符合要求,空开选用DZ100-80A,互感器选用100/5,电表选用3*5A三相四线制电表,当然也可用3*80A电表不用互感器直接。
40kw三相
四线选择
多大电表
和互感器
答:
40千瓦
即使是按感性负载电流计算,电流是84.2A,直接
使用
100A的直读
电表
就行了,不用加装互感器,如果超过100A的负载才
需要
安装互感器扩大量程。
问
40KW
功率要
用多大
功率的
电表
答:
按照
三相
380V来算,
40KW
电流要88A,要是电机类负载,启动时电流还要大,要100A以上的
电表
或者用互感器来计量。
40kw用多大三相
四线
电表
答:
40kw
左右的负载额定运行电流应该是在80S左右了,100A的
三相
四线
电度表
。或者用1.5(6)A的三相四线电度表加上100/5的电流互感器配合
使用
。电度表的读数乘以电流互感器的电流比20倍就是实际耗电量了。
大家正在搜
三相60安电表能用多少千瓦
三相电表60安带多少千瓦
40安电表能用多少千瓦
三相电表60a带多少千瓦
60安三相电多少千瓦
三相15千瓦用多大电表
电表60安能带多少千瓦
60a单相电表能带多少千瓦
220v60a电表能带多少千瓦
相关问题
三相电源功率40千瓦需配多大电表,
40安培三相电表最高能用多少千瓦电
40千瓦的三向电要装3个多少安的电表 简单解释 太复杂看不懂
总功率40千瓦380电源需多大电线,开关需多大,电表要多少安...
380V电压40千瓦配多少安开关
380v的电度表一般有多少安培?
40千瓦三相负荷需多大电流互感器以及电度表才适合