怎样用一台ACS880变频器控制两个不同的机构

如题所述

首先在输出侧装接触器用来切换,一定要在变频器没有输出的情况下切换,否则会损坏接触器。使用用户宏(参数集)功能,96.10 User set status,96.11 User set save/load,96.12 User set I/O mode in1,96.13 User set I/O mode in2传动有四个用户参数集,可以保存到永久存储器中,并且可以使用传动参数调用。还可以使用数字输入在不同的用户参数集之间切换。用户参数集包含参数组 10 至 99 的所有值,除了• 强制 I/O 值,例如参数 10.03 DI 强制选择 和 10.04 DI 强制数据• I/O 扩展模块设置(参数组 14...6)• 现场总线通讯设置(参数组 51...6 和58)• 编码器配置设置(参数组 92...3),和• 参数 95.01 供电电压。由于电机设置包括在用户参数集中,所以在调用用户参数集之前,应确保设置与应用中使用的电机相对应。将不同的电机与一台传动一起使用时,需要对每台电机进行辨识运行,并将结果保存到不同的用户参数集中。然后,可以在切换电机时调用合适的参数集。怎样用一台ACS880变频器控制两个不同的机构