给老房子装修,怎么做地暖?可以在地面开沟槽不砸地面吗?

如题所述

具体有如下三个要求。


要求①:地面的混凝土是素混凝土。

因为我们在地面上挖槽时需要对混凝土进行切割,所以就要求混凝土内不能有钢筋。否则的话会把地板的钢筋全部切断。所以对于说楼房来说,这种地暖开槽的做法是不可能实现的。

要求②:地面混凝土的厚度要达到200mm。

因为我们在地面上切槽来布置地暖的时候,无法在下部安装保温板,所以需要在地暖管的外部直接包覆保温管。这样的话,我们的20mm的地暖管,再加上保温层的总的尺寸最少要达到60mm。因此我嫩再地面上开沟槽的深度一般不能低于60mm。

要求③:混凝土地面下不能过有水管电线管。

因为我们需要在地面上刨槽,那么,如果我们混凝土里面没有水管或者是电线管,都可能会被直接切断。这样就严重影响了我们的原先的是水电。所以说,这时可能就需要重新布置水电。

综合分析:通过以上对在地面上直接刨槽安装地采暖的介绍,大家就会发现,如果我们想在原有的混凝土地面上刨槽,那么基本上要保证我们的地面达到200mm厚,而且有100mm以上的是素混凝土。所以对于楼房中的住户来说,基本上都是不可能实现的。


地暖地面上增加地暖的做法如何进行?

其实我们在原来的地面上直接安装地暖的话,唯一对我们室内造成的影响就是室内的高度减少80mm左右。对于其它的方面,个人认为是没有任何影响的。

个人建议大家按照以下的步骤来安装我们的室内地暖,而不建议大家直接采取在混凝土面上开沟槽的方法。

步骤①:铺保温板。

如果我们家里是首层,这时铺保温板厚度一般要达到50mm。而对于非首层的地面,例如二层及以上的住户,我们铺的保温板厚度可以选择20mm厚的就完全可以了。再保温板的上面我们要满铺一层反射膜,对于保温板和反射膜都必须使用胶带固定严密。也就是说,保证我们铺贴的尽量的密实。

步骤②:安装地采暖的加热管。

在地采暖的加热管的安装步骤中包含了三项内容。一是我们首先在反射膜上面满铺一层直径约3mm,间距约10mm左右的钢筋网片,将所有的地采暖地面满铺,然后钢筋网片与钢筋网片之间要用钢丝进行绑扎。接着我们是在钢筋网片上来盘绕我们地采暖的加热管道。加热管的的间距根据我们的设计要求去进行。这时可以把加热管道固定在底层的钢筋网片上。在地采暖的加热管道铺设完成以后,在上面重新再按照底层钢筋网片铺装的要求再铺装一层。


步骤③:地采暖的回填。

对于地采暖的回填有两种方法,一种是湿式回填,一种是干式回填。如果我们家里做地暖不着急的话,个人建议大家采取湿式回填,所谓的湿式回填就是采用c20或者是c25的细石混凝土或者是豆石混凝土进行回填。在回填地采暖的过程中,一定要保压回填,也就是保证我们地采暖的管道内带有0.4MPa以上的压力,这样可以保证地采暖管道不会变形,还有就是地采暖的加热管道遭到破坏以后可以及时发现。

注意问题:①、我们在做家里地暖的时候,对于地采暖盘管的间距一定要根据我们当地的气候条件去设置。因为当地的温度不同,地采暖盘管的间距差异很大的。②、对于地采暖的管材,个人建议大家选用目前比较常用的PERT管道。因为这种管道具有热熔的性质,而且抗变形使用年限长。③、大家一定要注意地采暖的地面再回填以后的养护。也就说,地面混凝土终凝以后要及时的进行苫盖,另外要及时的洒水养护。否则地面上可能会出现很多的裂纹。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-24
给老房子装修,做地暖的话,可以看看房子的举架够高的话可以直接在地面上盘上地热管道,这样比较方便省事。可以在地面开沟槽不砸地面。
第2个回答  2020-09-29
老房子做地暖我觉得肯定是要砸地面的,这样装好以后的效果更好,不可以地面开沟槽这样不仅不好看效果其实达不到你想要的的结果。
第3个回答  2020-09-28
老房装修,一般都是直接在地面安装地暖管,这样做可以不用重新进行地面整平,安装更加方便。
第4个回答  2020-09-27
老房子装修想要做地暖,就是可以铺这种专业的地暖的管道是比较方便的,可以在地面开槽不碰地面,做的效果也是非常完美的,而且非常的温暖。
相似回答