exdⅱct4和exdⅱct6有什么区别

如题所述

区别:字母不同,防爆等级不同。

1、EXdeⅡBT4比EXdⅡBT4,就多了一个e,e表示增安型,

EXdeⅡBT4比EXdⅡBT4,在防爆电气产品的型式上多了增安型。

2、EXⅡT6和前两个,三方面都不一样。

防爆标志为ⅡT6(iaⅡT6),代表:防爆电气产品的型式为本质安全型,是使用在II类场所,爆炸性气体的引燃温度为T6的组别。

防爆标志为dIIBT4,代表:防爆电气产品的型式为隔爆型,是使用在II类场所的IIB级(类)别,爆炸性气体的引燃温度为T4的组别。

防爆标志为deIIBT4,代表:防爆电气产品的型式为复合型,是使用在II类场所的IIB级(类)别,爆炸性气体的引燃温度为T4的组别。

扩展资料:

防爆电气设备的防爆等级的划分,是根据电气设备使用的类别、爆炸性气体混合物的温度组别、防爆电气设备的防爆型式来划分的。

1、防爆电气设备分为三类:

I类为煤矿井下用电气设备。

II类为除矿井以外的场所使用的电气设备,依照最大试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流(MICR)来区分,II类电器设备又分为:IIA、IIB、IIC 三个类别。标志ⅡB的设备可适用于ⅡA设备的使用条件;ⅡC可适用于ⅡA、ⅡB的使用条件。

Ⅲ类:除煤矿以外的爆炸性粉尘环境电气设备。

ⅢA类:可燃性飞絮;ⅢB类:非导电性粉尘;ⅢC类: 导电性粉尘。

2、温度组别

根据爆炸性气体混合物按引燃温度的差异,组别又分为T1、T2、T3、T4、T5、T6六种,引燃温度用t(℃)表示,各组别的引燃温度为:

T1为:450℃<t;

T2为:300℃<t ≤450 ℃;

T3为:200℃<t ≤300 ℃;

T4为:135℃<t ≤200℃;

T5为:100℃<t ≤135℃;

T6为:85℃<t ≤100℃。

3、防爆型式

隔爆型(d)、增安型(e)、正压型(P)、充砂型(q)、充油型(O)、本质安全型(i)、无火花型(n)、气密型(h)、浇封型(m)、特殊型(s)、粉尘防爆型(DIP)、复合型(de)。

参考资料来源:百度百科-防爆等级