空调安装完后是否抽空

如题所述

第1个回答  2024-06-06

这没问题,其实抽真空不能看时间,而应该看真空泵配套的真空计读数是多少,只要真空度达到10Pa以下了就可以了,因为抽真空主要目的并不是除掉管路中的空气。

扩展资料:

安装变频空调必须要抽真空  

空调能耗制冷系数

(1)EER是空调器的制冷性能系数,也称能耗比,表示空调器的单位功率制冷量。

(2)COP是制冷(热)循环中产生的制冷(热)量与制冷(热)所耗电功率之比,分为制冷和制热时的COP,制冷时的性能系数也称EER。

(3)数学表达式为:EER=制冷量/制冷消耗功率 COP=制热量/制热消耗功率

(4)EER和COP越高,空调器能耗越小,性能比越高。

李先生从事空调安装维护20多年,目前公司承担五家著名空调品牌的售后服务和安装。他介绍,空调行业讲究“三分空调七分安装”,安装空调时偷工减料,再好的空调也不会有好效果,寿命也会大大缩短。

前市场上的家用空调大致分两类,一种是传统型“定频空调”,另一种是新型的“变频空调”。定频空调使用的冷媒是传统的“R22”氟利昂。家用空调在安装市场上绝大多数使用排气法:打开室外机的回路截止阀,用压缩机内储存的高压氟利昂向外排气,用氟利昂将系统内的空气压顶出来。

排气法的好处是简单易行,效率高,半个多小时就能安装一套空调,是目前市场上最通用的做法。缺点是氟利昂释放后破坏臭氧层,也会浪费压缩机里的氟利昂存量,管路空气不可能排干净。正规的大型企业和中央空调安装标准还是要抽真空,只是家用空调市场目前难以全部实行。

但目前正流行的新型变频空调就不同了。它使用环保型冷媒“R410a”,是由R32(二氟甲烷)和R125(五氟乙烷)按照1:1组成。这种冷媒释放到空气里不会破坏臭氧层,但对人体有害,不能随意释放。使用这种冷媒的变频空调节电30%左右,但是安装过程要求高得多,最主要的就是:空调管路要绝对干净,安装时必须抽真空。

如果不抽真空直接用简易方法用冷媒向外排气,实际上排出来的是空气和冷媒的混合气体,最终空调管路里必将存在一定的水分和空气。因为管路里残存的空气不能压缩液化,会使得管路出现堵塞和压力增高。

残存的水分会与冷冻油反应形成酸,腐蚀管路和冷冻油,使其氧化变质、变色、硬化,压缩机长时间超负荷运转,制冷效果越来越不行,寿命提前结束。如果冬季制热,水蒸气会结冰导致压缩机管路堵死,甚至彻底报废。

排气法还有一个副作用:由于环保型冷媒“R410a”有两种组分,放气时一种组分先挥发出来导致冷媒成分改变,从而大大降低制冷效果,空调费电大增,而且噪音大。

据维修业统计,不抽真空的变频机故障率大增,寿命缩减将近一半。

记者电话采访了给王老师安装空调的小王师傅,他信誓旦旦地说:自己的安装方法和技术没毛病,他们干空调安装十几年,所有空调都这么装:冷媒排气法。如果不打墙壁孔,这个方法基本可以半个多小时安装一台,收费200元左右。

如果加上抽真空,至少得一个多小时到两小时才能干完,那样就是给500元他们也不愿意干,太费劲了。这段时间安装的活太忙,他们要用最快的方法干。

据小王说,他们所知道的民间装空调的同行全这么干,没有人例外,不管是否变频机。如今的安装市场太忙了,厂家的正规售后人员干不过来就转交给他们干,他们就换上空调厂家的衣服上门服务。这么干了好几年,从来没有用户提过意见,因为机器都制冷了。实际上除了个别的专业人员,几乎没用户知道空调冷媒还有“R22”和“R410a”的区别,更不要说抽真空。

参考资料:百度百科-真空泵

相似回答