450/750V表示外皮绝缘耐压数值,该电线可以在380V和750V电压下使用。
相关标准
1、外观标准,电线上必须有认证标志、制造商、线径等,地线用黄绿色绝缘层。
2、机械强度
3、护套的绝缘(一般大于100MΩ)和耐压强度(500V以上1500V以下)
4、线阻(一定的线径、电导率、长度下不大于一定的电阻)
5、高温冲击140度下,低温-30度下电线不得出现开裂等。
扩展资料
电缆外皮绝缘耐压数值UO/U之间的关系
1、U0是相电压,U是线电压。U0和U的关系与电力系统中心点接地方式有关,中心点直接接地时,U = 110*1.732。
2、U0实际就是相电压,只不过根据系统接地方式的不同,在选择电缆时对电绳U0值有所不同。例如中性点非有效接地 系统,一般选用U0比系统相电压大一个等级的电缆,如10KV系统应选8.7/10的电缆,中性点直接接地系统,一般选用 U0等于系统相电压的电缆,如10KV系统应选6/10的电缆。这两种电缆的绝缘厚度是不同的,前者是4.Smm ,后者是 3.4mm0
3、Uo是导体与屏蔽层或接地之间的电压,U是导体与导体之间的电压,在正常情况下他们是相电压和线电压的关系。 在短路情况下Uo随中性点接地方式的不同而不同。
参考资料来源:百度百科-国标电缆