关于施耐德断路器单相有电的问题。。。。

昨天在一单位送电,高低压柜是浙江开元电器厂的,低压进线的断路器是施耐德,在断开断路器后,理应是ABC三相全断开电源。但是A像居然有电,并且开关在闭合状态!我第一反映是断路器自身有问题。后经过厂家的调试,厂家说是低压侧二次线的一组到联络的线接错了。才导致出现这样的问题!!!问:难道二次线的一组线接错了,也会导致这样的结果?还有就是要是接错的话,断路器三相应该全部断开,而不是只断开了两相!一相居然还有电。我的意见就是厂家的设备有问题!请问大家碰到过这样的问题吗?

在我从事电工行业二十多年一来,发生这种类似的事情有过一次。但不是低压,是高压断路器的传动连杆,其中的一相因螺丝断了,操作的时候,有一相没有断开。那时是老式的少油断路器。好在当时从事检修的人员严格按规程要求验电时发现才不至于造成事故,看来,规程都是是多么的重要啊。

从你的描述中提到:“但是A像居然有电,并且开关在闭合状态!”
这没有任何理由,就是开关设备的质量工艺问题,跟二次控制回路一点关系都没有。正像你说的,即使二次线接错了,要么同时断开,要么都断不开。
低压空开的三相动断、合触头是彼此绝缘地固定在一根方形的绝缘杆上,操作时,三相是同步动作的,如果断不掉,不是工艺和材料质量的问题才怪呢!
加上它是进线开关,低压电源从它的前端进入,电源从其他地方串过来的可能性很小。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-08-26
八成是线接错了,开关实际是断开的状态,那有电的一相应该是从别的地方串过来的电,并非开关闭合过来的电。
第2个回答  2008-08-27
问题有无非2种:一断路器有问题,可以采取对调断路器的方式来验证。二电是通过二次线路串过来的,检查二次线路的接线是否正确。既然你已经断开了断路器就是设备有问题,也不回出现这种情况。
第3个回答  2008-08-28
肯定是开关本身的质量问题,,
相似回答