昨天在一单位送电,高低压柜是浙江开元电器厂的,低压进线的断路器是施耐德,在断开断路器后,理应是ABC三相全断开电源。但是A像居然有电,并且开关在闭合状态!我第一反映是断路器自身有问题。后经过厂家的调试,厂家说是低压侧二次线的一组到联络的线接错了。才导致出现这样的问题!!!问:难道二次线的一组线接错了,也会导致这样的结果?还有就是要是接错的话,断路器三相应该全部断开,而不是只断开了两相!一相居然还有电。我的意见就是厂家的设备有问题!请问大家碰到过这样的问题吗?