推荐答案 2023-08-29
答:参考实用五金手册,铝线每平方安全工作电流是4.2A,120(平方)铝电缆能可以承受 100×4.2=420A电流。
扩展:1、电路中电缆额定电流还与线路架(敷)设方式有关,只是线路架(敷)设方式不同所产生额定电流大小变化,相对电缆材质、线径大小对额定电流大小变化,占比很小,常常是忽略不计。2、线路电压降基数为500米,500米长线路电缆电压降忽略不计,故对电缆所承受的电流、功率等影响忽略不计。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/1V1aM1BKVBK1MV1KSV.html
其他回答
第1个回答 2022-07-01
是低压380V吗?供电距离大长了,80A电流吧。
相似回答
120铝电缆500米
电压降是多少
?最大可以
带多少千瓦负荷
答:
电压降不能大于电源电压的百分之五。
最大
带70kW。压降17v。最好变频起动。其它起动方式估计(
电流
太大压降就大)起不来。
五百米长120铝电缆可以承受多大电流
答:
根据经验估算,
应该可以通过150A的电流
,电压降在30V左右。如果电压是380V,70KW有一点不够。但是电压不同,能承受的功率是不一样的。如果是600V,或者是1000V就可以承受70千瓦。
500米
的3*240 2*
120铝
芯
电缆
直埋
可以
带多少千瓦用电器
答:
铝线承载电流每平方毫米3A,
240平方毫米可以承载720A电流
,380V电压可以带325KW阻性负载,电动机之类感性负载减15%。
120
平方毫米
铝
芯
电缆可以承受
多少千瓦?
答:
120平方毫米低压铝电缆在空气中敷设的最大载流量约为310A
。如以0.4KV始端电压计算,且以普通多电机工业功率因数0.82计算,所能够带的功率约为176KW。导体载流量的计算口诀 用途:各种导线的载流量,利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出。导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜...
120
平方毫米
铝
芯
电缆可以承受
多少千瓦?你‘
答:
电流
密度取2A就可以了:2*120=240A,240*1.732*0.38*0.8=126.4Kw,
最大可以
负载126.4Kw 100
米120
mm2
铝电缆
单相两线输电时:28.3/120*0.1=0.024Ω,5/0.024=208A,单相综合负载功率因数取0.9来计算:208*0.22*0.9=41.2Kw,最大可以负载41.2Kw ...
120
平方
电缆可以承受多大电流?
答:
如果选择的是
120
平方的铜
电缆
,载流量还是比较大的,一般来说能够达到168安到380安左右。主要是因为这种
电线
,铺设环境还有
长度
等等都有所区别。有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属电线、电缆方案及产品】如果将120平方的铜电缆铺设在地面上,载流量大小就达到了350安,只需要对应...
三相380伏,20千瓦电机,供电距离
500米
,需要多少平方的
铝电缆
,具体如何计 ...
答:
1三相380伏,20千瓦电机功率因数按0.85计,
电流
是35.7安。2如果允许线路降压20伏,线路电阻是。20/35.7=0.56 欧。3,2.83X5/0.56=25.37平方毫米,你可以用25-35平方毫米的铝线。
120平方的
电缆长120米能承受
多少
电流?
答:
120平方的
电缆
,如果是
铝
芯电缆,那么
最大可以承受
240安的
电流
,如果是120米远长的距离的话,最大也就承受210安的电流,如果是铜芯的话,120平方的铜芯电缆至少可以承受大约二二百八十安的电流,如果是
120米长
的距离。可以承受260安的电流
大家正在搜
200a电流用多大电缆
50铜线能承受多大电流
70铝电缆带多少电流
一平方电线能承受多少电流
150平方电缆最大电流
120电缆电流对照表
50电缆可以带多少千瓦
200千瓦用多大电缆
每平方铜线承受电流