FX2N型的PLC如何用单个按钮实现电动机的启动和停止

按钮应是点动的,不用闭锁

不要误人子弟呦。LD X0 PLF M0 (下降沿脉冲指令,用PLS上升沿亦可)
画不了梯形图太别扭!LD M0 ANI M1 LDI M0 AND M1 ONB OUT M1
LD M1 OUT Y1 ,Y1接电动机的控制接触器线圈即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-07-20
你可以将外部使用的这个按钮选择成带“机械保持”的(具体型号可以查相关样本),按下按钮松手后按钮依然接通,再次按下后按钮断开。然后再PLC内部将这个X输入点的常开串接到启动回路,将这个点的常闭串接到停止回路中,不就可以了吗。反正PLC内部的接点可以重复使用。
第2个回答  2008-07-21
给你一个最简单的程序:
LD X000
ALTP Y000,
绝对能达到你打要求。
第3个回答  2008-07-21
不错
相似回答