plc的定时器均不具备断电保持功能吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-04-18
è¦ä½¿ç¨æçµä¿æåå®æ¶å¨æææçµä¿æåè½ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/1MBtcKSga1gStBgMcg.html
其他回答
第1个回答 2016-04-18
有断电保持的
第2个回答 2016-04-18
三菱的是 T245至T255
第3个回答 2016-04-18
断电保持的写名男子的可以设置 其品牌用专门的断电保持的就可以了
相似回答
三菱
plc
有哪几种
定时器
?执行复位指令后,定时器的当前值如何变化?_百度...
答:
三菱PLC的定时器种类包括通用型和累积型两种。
通用型定时器不具备断电保持功能
,例如100ms和10ms定时器,在触点断开或断电时会复位。累积型定时器则具备断电保持功能,如1ms定时器,即使触点断开或断电,定时器也不会复位,只有在通电或触点闭合后才会继续累积时间。定时器按照时间分类,分为100ms、10ms和...
三菱Q系列
PLC的定时器
分为哪几类,有什么区别?谢谢各位
答:
1、其中100ms,10ms,属于通用型定时器,即不具备断掉保持功能
,触点OFF或断电定时器复位。2、1ms,属于累积型定时器,有断电保持功能,触点OFF或断电定时器不会复位,通电或触点ON后继续累积。二、按时间分类,有定时时间100ms,10ms,1ms三类。1 、100ms:T0~T199,共200点,定时范围0.1~3276.7...
西门子S7-1200
PLC定时器
怎样才能
断电保持
?
答:
西门子S7-1200PLC在使用高速计数器的定时器无法做到断电保持
,,普通的数据块可以,按照阿鸣老师的方法:可以在数据块里面设置。S7-1200的DB块必须要勾上保持性。DB块中如果勾上保持性,就可以断点保存数据;
三菱
PLC
编程中比如K35
答:
是的
,但可以选择不同的编程元件,有不同的计时单位 1.通用定时器的特点是不具备断电的保持功能,即当输入电路断开或停电时定时器复位。通用定时器有100ms和10ms通用定时器两种。(1)100ms通用定时器(T0~T199) 共200点,其中T192~T199为子程序和中断服务程序专用定时器。这类定时器是对100ms时钟...
三菱Q系列
PLC的定时器
分为哪几类,有什么区别?谢谢各位
答:
2. **累积型
定时器
**:这类定时器包括1ms定时器,它们
具备断电保持功能
。即使触点OFF或者断电,定时器也不会复位,只有在通电或者触点ON后,定时器会继续累积时间。时间类型**:1. **100ms定时器**:范围从T0到T199,共有200个定时器点,定时范围在0.1秒到3276.7秒之间。2. **10ms定时器**:...
组态软件定时器和
plc定时器
哪个好用些
答:
plc定时器
本质上是一台控制器,稳定性高,但难度系数大,不容易操作。2、适用范围方面。组态王软件定时器广泛用于工业自动化,长时间计时并不会出现重因为复调用定时器导致的累计误差,计数很准确。
PLC
被广泛地应用于工业控制系统中,但
不具备断电的保持功能
,即输入电路断开或停电时定时器复位。
...高速计数器及积算型
定时器
在
PLC断电
后(非电池断电)还工作并保存数据...
答:
高速计数器断电没有
保持功能
,积算
定时器断电
后仍会保持当时数据,只有复位指令才能使积算定时器清零。
...程序导通时它开始计时,断开它就复位,若整个
PLC断电
它复位吗...
答:
会复位,因为三菱
PLC的
t
定时
原件是
断电不
保持的。它不像D,C,m等这些原件有
断电保持功能
。参考资料:三菱编程手册。本人经过实验证明