地暖主管道太长,在主管道中间加装一个循环泵,让它同时跟锅炉的那循环泵同时打开关闭,不知道行不行?

我家的地暖主管道太长,锅炉的出水有循环泵,但远处的水压还是不够,循环不够快。我想在中间主管道加装一个循环泵给远处的地暖分水器加压,让它同时跟锅炉的那循环泵同时打开关闭,不知道行不行?

这样做是可以的,最好把泵加在回水上,你家是壁挂炉吗?壁挂炉的话水压就是补进去的自来水压力,如果是压力低,先确定是补不进去还是,自来水压力低,要不然,加了泵压力也不会大,只有在自来水管道上加一个增压泵,才能解决压力低的问题追问

非常感谢

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-17
循环泵的选择要根据流量扬程而定,你的循环泵扬程不足,流量不够才会造成远端热水循环慢,只有换大点的泵或加一个泵跟前面的一起控制也可以,最好用温度控制比较好追问

我家的主管道大概有45米长。寸半的管子。我现在的泵扬程是25m,流量是2.5立方米每小时。如果只用一个泵,换个多大扬程流量的泵就可以了呀?

追答

水管长,还有接头多,扬程25米的国产泵压力偏小,做循环泵也可以,但是流量至少要10立方才够,如果进口泵扬程20米,流量12立方就就可以

追问

非常感谢。

第2个回答  2013-12-17
更好的方法是更换原来的循环泵变成更大扬程、流量的规格,不用两台水泵。追问

我家的主管道大概有45米长。寸半的管子。我现在的泵扬程是25m,流量是2.5立方米每小时。如果只用一个泵,换个多大扬程流量的泵就可以了呀?

追答

地暖主管道半寸是太细了,应该更换为1寸-2寸比较好,因为地暖的分水器输出端是5-6路并联供水给各个房间,不可能是一条半寸管道从头跑到尾。所以这种结构是设计上不合理。问题不在循环泵而是在管道。

追问

主管道是1.5寸的。6个分水器,每个分水器三路水管。

追答

这样的管道是可以的。你的房子如果不是跃层的,应该使用12米远程5吨流量。

追问

非常感谢

追答

谢谢!

本回答被提问者采纳