西门子PLC, 高数计数模块能接几路脉冲位移传感器?

我知道西门子有的PLC可以用高数计数器来接受拉绳式或者光栅位移传感器发送的脉冲,
一路两路的时候可以直接接在CPU226上,但是8路光栅传感器怎么接呢?是不是一定要接在高速计数扩展模块上?比如FM350 ,FM352,有没有比较经济的其它办法?
FM352是不是和其它数字扩展模块一样的安装使用?
谢谢~~
网上有卖这种多路信号采集的模块,不知道有没有人使用过?
性能如何?谢谢!

CPU226是属西门子S7-200系列小型PLC的CPU,FM350,FM352是属于西门子S7-300系列中型PLC的模块,这两个完全配不上。
8路只能选S7-300系列CPU+FM350-2模块,其它还有电源模块,底板,IO模块,前连接器等需要选。追问

S7-300 很贵不说,我就是控制几个电磁阀和采集8路脉冲信号,用S7-300 PLC 太浪费了吧?
没有别的模块可以实现这个功能吗?
我真心不想用S7-300.

追答

小型PLC很难达到8路2相高速计数,S7-200本体只有2路2相高速计数,没有相应的扩展模块可用。如果考虑成本的话,可以用FPGA或CPLD自己做PCB,8路很容易实现,然后通过PPI协议直接将计数值写入PLC的VW存储器内,如果有量的话,建议这么做。但如果只是单个工程的,还是用中型PLC吧。

追问

就像我问题补充里的图片所示,这样的模拟量采集模块可以使用吗?
谢谢~

追答

高速脉冲是数字量,你上面的是模拟量,肯定用不了,而且普通的数字量也是不能用的,必须带硬件2相高速计数功能的才能用。

追问

能帮忙推荐一个吗?谢谢了!!

追答

我还真不知道哪有这样的模块,不过看你对S7-200比较熟,推荐你个用法:
1、如果不连人机的话,买4个最便宜的S7-200,每个S7-200接2个光栅,刚好8个,然后用S7-200的PPI协议组网。其中一个做主机,将所有数据汇总到主机就可以了。
2、如果连人机的话,1个CPU226(或CPU224XP)+3个最便宜S7-200,其它同上。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-06
可以用多路开关或者继电器分时采样,就可以节省计数模块了追问

能给几个多路开关的型号吗?
谢谢~

追答

芯片需要做小板的,CD4051就是多路开关,但是和PLC不好电平不可兼容,我感觉还是24V的继电器比较可靠和简单。

第2个回答  2013-12-06
太高深了,等待高手吧
第3个回答  2013-12-06
是的。。可以和其他一起安装。追问

有没有什么高速计数模块可以和S7-200 PLC 搭配使用的?
谢谢~

相似回答