既然变频器有输出缺相保护,不接电机为什么也能启动,不会报警呢?
如题,我用的台达VFD007M43A变频器,不接电机一样启动,怎么让变频器可以缺相报警?
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-12-15
缺相保护也就是当变频器的u,v w这三个输出端只有u,v或u,w或v,w两个端子接上电动机时变频器检测到三相电流异常时报警,当电动机的触头接触不良,电机线圈开路时应该也会报缺相……没接电动机u,vw三相的电流都为0,估计太多变频器都有报警功能,如果要变频器报警,应该要设置相关参数才行,不同品牌的变频器设置方法也不一样,查查使用手册吧
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/1KgggB1BccgKVMBKBg.html
相似回答
变频器输出缺相不报警
答:
1.变频器功率太小,根本就没有 缺相保护 功能
;2.就是变频器的参数设置问题,该保护功能没有设置,。
ABB
变频器
132kw不带载能运行
为什么
报
缺相
吗?
答:
变频器报缺相的原因可能有:1.
电源输入线路接触不良:电源输入线路可能在连接器部分接触松动或者线路受损导致缺相
。2. 变频器输入线路接触不良:变频器输入线路可能在连接器部分接触松动或者线路受损导致缺相。3. 电机绕组故障:电机绕组内部存在相间短路,或者因为绕组损伤引起缺相。4. 电缆请专业人员规范接线...
MM420变频器三相380V
的变频器,
用单相220V怎么调试?
答:
先用220V升380V变压器给变频器供电,此时变频器会有输入缺相报警,但控制电路已经正常工作
,便可进行电机参数、控制方式、通信设置等调试工作。(注意,此种供电方式不可带电机运行。)变频器简介:变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流...
变频器
输入
缺相
时
为什么不报警?
施耐德变频器。
答:
两种可能性:
第一种,变频器功率太小,根本就没有缺相保护功能;第二种,就是变频器的参数设置问题,该保护功能没有设置
,请查阅变频器使用手册后进行设置即可。
ABB
变频器缺相保护
问题
答:
在U/F控制模式下
缺相,
如果电机没
启动,不报警,
但矢量控制模式下,类似将交流电机模拟直流电机方式控制
,变频器
需要对电机进行自动检定,当 然会出现报警。一般不是到达过流的界值就立刻报警,而是超过一定的百分比,或者到达一定的时间,才会出现过 流报警。
变频器输出
三相缺一相会显示
报警
吗
答:
正常情况下,是应该
会报警的,
但这也要看变频器是否真
的有缺相保护
功能了,尤其是小功率
的变频器
。
电动机接变频器
时
,缺相
仍
能启动,
且运行好几天,是
为什么?
答:
如果变频器输入未
缺相,输出
负载缺相,在变频器未
报警的
情况下,是
可以启动的,
但是
电机会
严重发热
,电机
转向不定,负载稍大时有时不转。我以前遇到过一个acs550
的变频器
接线故障,电机接线端烧坏了,但是就是
不报警,
最后检查出来是
电机缺相
了。
变频器
没接上
电机
没事,接上电机显示
输出缺相?
答:
用万用表检查电机线圈是否断,检查电机与
变频器
之间的主接触器是否吸合正常,线缆是否端。如果三相平衡则正常。那么就是变频器自身有问题。