我家土暖气炉子老是开锅,暖气片第一个上下都热,但是第234个都不热管道也不热,请专家帮帮忙

如题所述

1、管道从出水口至末端要有10%的坡度2、暖气片至少有1半要高于炉子出水口,因为热气热水向上走,回到炉子里的是凉水,如果暖气片低于出水口高度会憋气,炉子里总有响声,凉水顶不回来。望釆纳,有问题可以联系我追答

另外,如果你的暖气片低于炉子出水口就不要加泵了,加了效果也不会太好,那种情况最好重新安装

追问

加高暖气片可以是吧

追答

是的,当然也要看你炉子的热效应

你根据我上面说的做一定没问题

追问

炉子很大光开锅,那管路是不是不用坡度暖气片有坡度对吧

追答

暖气片坡度随管道坡度走就可以了,坡度大热效率高但太大了不好看,所以用1米1公分的坡度比较好

实际上你认为的炉子开锅是里面窝气的声音。

追问

你的意思是片和管道是平行的,还是光管道是带坡度而片保持水平

追答

片随着管道也会有坡度,就是随着管道坡度走

追问

原来墙上打得空怎么办,能不能孔不动加弯管变成U字形

追答

不行,必须重打

追问

回水管还用改吗

追答

最好也提高,方便回水

追问

多谢

追答

不用客气

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-12-02
接个循环泵就都热了,水循环了。请采纳!
第2个回答  2015-12-02
你好!在吗?我是供热公司的追答

这么接不适合自然循环

第3个回答  2015-12-02
加个循环泵全部觧决追答

这样可使热水强制循环

追问

循环泵多浪费还有噪音

第4个回答  2015-12-02
角度不对追问

角度怎么不对呢,应该怎样

相似回答