机房精密空调技术要求 2.1基础技术要求 1)机组最大安装尺寸,室内机在2600mm*900mm之间,室外机在2500mm*700mm之间 2)空调机组必须采用节能型的远红外加湿方式。 3)空调机组需通过机组及风机的EMC测试。 4)极端状况运行安全要求投标机型具备优秀的抗震能力,通过抗震测试。 2.2机房空调设备技术指标清单(包括但不仅限于) 2.2.1机房空调机组机械及电气要求 1) 机房空调系统设备机柜表面油漆喷涂均匀一致、无破损无损伤。 2) 机房空调系统设备标牌标记、信号灯、开关、测量显示装置等布局合理且美观清晰。 3) 机房空调系统设备内部各部件布局合理,进出线布局合理,接插件牢固可靠,具备抗震措施。 4) 机房空调系统设备机组的电气性能应符合IEC标准。 5) 输入电压允许波动范围:220/380V +15% ~ -10%。 6) 频率:50HZ ± 2Hz。 2.2.2机房空调机组温湿度及洁净度的要求 1) 机房空调系统设备机组能够自动调节室内温湿度,具有制冷、加热、加湿、除湿等功能 2) 温度调节范围:+17℃~ +28℃ 3) 温度调节精度:±1℃,温度变化率> 5℃/小时 4) 湿度调节范围:40% ~ 60%RH 5) 湿度调节精度:±5 %RH 6) 空气过滤器应符合ASHRAE52-76或Eurovent4-5标准,过滤器便于更换。 7) 温、湿度波动超限应能发出报警信号。 8) 机房空调系统设备室内机应标配电子式加热器,加热能力符合设备清单的要求。 9) 机房空调系统设备室内机应标配远红外加湿器,加湿量符合设备清单的要求,后期维护方便简单(需提供加湿器详细说明及实拍照片)。 10) 机房空调系统设备室内机应标配不锈钢加湿水盘,方便现场拆装和清洗。 11) 机房空调系统设备室内机远红外加湿器应标配长寿命远红外加湿灯管,最小使用寿命不小于1年。 2.2.3机房空调机组性能要求 1) 机房空调系统设备机组室内机的送风量必须满足设备清单的要求。 2) 机房空调系统设备应能解决机房的高显热量负荷,在 24℃,45%RH工况下:显热比不小于0.96。 3) 机房空调设备应具有高效节能性,压缩机具有较高的能效比,压缩机能效比COP ≥ 4.5。 4) 投标机组必须具备抗震能力,在震动情况下能够正常运行。 2.2.4机房空调机组节能环保要求 1) 机房空调设备室内机应采用V型或A型大面积蒸发器,提高换热效率(需提供蒸发器实拍照片)。 2) 机房空调设备室外机应采用可根据室外温度自动调速的无极全调速器,能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度,减少风机能耗。 3) 机房空调设备室内机必须采用知名品牌的高效风机,送风系统保证在增大机外余压的情况下送风风量不减少,提高送风效率。 4) 风机应具有风速可调功能,采用电机风机共轴设计,减少传动损耗。 5) 为保证机组的EMC性能,要求选用风机谐波含量小于10%,减少系统损耗。 6) 机房空调设备机组应采用环保机型,必须充填环保冷媒。