88问答网
所有问题
消防泵现场手动启动加压后系统管网最高显示压力为:0.40MPa,停泵后系统管网压力直降至0.20MPa,
这是什么意思,求解释
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-02-20
系统管网有丢水的地方,保不住压。
追问
是不是指有管道在漏水
追答
是的 地下管网、室内、外管网、止回阀损坏都有可能丢压
第2个回答 2014-02-20
很正常,水泵就是提供水压动力的。本回答被提问者采纳
相似回答
消防
稳压
泵
和水箱的连接方法
答:
消防稳压泵和水箱的连接方法用2*1.5双绞线作为液位显示的信号线,因为稳压罐是不需要线路的,稳压罐的稳压管上设置电接点压力表,这个需要四线从压力表直接到稳压泵控制箱的;水箱的稳压总管设置流量开关是需要消防报警线和电源线。从流量开关报警线直接到控制室,电源线直接到
消防泵
控制柜,联动启泵的...
当
系统
工作
压力
大于2.4
mpa
时为什么不能用减压阀减压
答:
系统
工作
压力
过高的根本原因是因为建筑太高,工作压力,对于稳压泵临时高压系统来说,等于
消防水泵
零流量时的压力+水泵吸水口最大的压力之和与稳压泵维持系统压力时两者取最大值。
消防泵启动
方式,有几种?泵房调成
手动
或自动状态能从其他位置启动...
答:
稳压泵的控制柜一般装在屋顶,控制箱也是在
现场
,不在泵房。其
手动启动
方式都是一样。自动启动是通过给水管网或气压水罐上的自动
启停泵压力
开关(大多用的是电接点压力表)或压力变送器控制。
当火灾时
消防泵
起如何停止稳压泵工作?
答:
其实主泵
启动
后,稳压泵继续工作到气压罐
压力
设定的上限就自动停止了。主泵启动后,水箱到系统侧的单向阀关闭,系统侧的水由主泵提供。稳压泵的水进不了系统侧,只能进气压罐,当气压罐的压力达到设定的停泵上限时,稳压泵及自动停止,用不着专门想办法。
消防
减压阀如何调节
视频时间 00:23
如何利用
消火栓系统
检测
消火栓水泵
能否正常
启动
答:
1.消火栓控制柜打在手动位置
,手动启动消防泵
2.
消火栓系统
装电接点压力表的,消火栓控制柜打在自动位置,找地方放水试验起泵 3.消火栓系统装消火栓按钮的,消火栓控制柜打在自动位置,找个按钮按下去试验起泵 4.有消防报警主机的,消火栓控制柜打在自动位置,从报警主机上远程试验起泵 5.有消防报警主机...
x屋顶
消防
稳压
泵
和稳压罐工作原理是什么?希望老师说的通俗易懂!谢谢...
答:
一、消防稳压泵工作原理 其气压罐均按“小罐”的容量要求设置,消防气压水罐的有效容积对于
消火栓系统
来说为300L,对于自动喷水系统来说为150L,若两种系统合用则为450L。这一类气压给水装置在稳压泵故障时,仍能在30s内维持
系统压力
。而且可在系统工作压力降至主
消防泵
设定压力时及时发生启动主消防泵的...
技师锅炉考试题?电厂技术人员的快来问答
答:
D在一般情况下,液压系统的卸荷压力应调整为0.10-0.2
MPa
内,如果利用油泵的油供给控制系统或润滑系统时,其卸荷压力应调整为0.3-0.6MPa内,E 行程开关、先导阀、行程阀、顺序阀、挡铁及碰块等的换接顺序及其精度,应满足工作部件的运动要求;F 调速阀、变量油泵、变量油马达等液压元件,应转动平稳,没有冲击和振动,没...
大家正在搜
消防泵启泵条件
消防泵是离心泵吗
自动加压水泵
消防泵
消防泵怎样使用
消防泵有什么要求
立式消防泵
消防泵型号
消防泵厂家
相关问题
消防喷淋泵启动加压停止后,延迟阀下端水管为何持续有水流出?
预作用系统充水完成后消防水泵怎么停止
2017新消防法对消防水泵的控制要求
消防泵启动方式,有几种?泵房调成手动或自动状态能从其他位置启...
消防管道压力测试步骤
水泵压力开关
x屋顶消防稳压泵和稳压罐工作原理是什么?希望老师说的通俗易懂...
消防栓系统中的高区和低区是互不相通的吗?是不是从泵房出来分出...