想在网上买一个水泵 要供2楼的水 卖家说他的水泵是压力低于1.5bar启动 流量停止 这个问题我没搞懂
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2017-12-15
适用于水泵的自动的简易开关有两种,
流量开关
和压力开关,这两个适用性不同
流量开关适用于水泵出口侧管路为刚性管(不含压力罐等挠性件),阀门打开时有流量动作,水泵工作,阀门关闭时,流量为0,水泵停止。
压力开关适用于水泵出口侧有压力罐的情况,根据设定压力值启停,但是这种对压力比较敏感,如果出口管路没有压力罐类的稳压装置,水泵启停会很频繁的。
本回答被网友采纳
第2个回答 2018-11-20
技术(第三节) | 国内外消防水泵压力开关标准,有何差异?
洪恩流体科技有限公司
内容安排
本文为消防给水系统国内外先行标准对比分析研究第三节,分析关于消防水泵的两种压力开关是否为重复设置,现行国内外标准有何异同。
后续洪恩流体科技将在本公众号持续更新各项国内外消防的标准差别与权威分析,敬请持续关注。
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第 11.0.4 条要求:消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动消防水泵。
那么问题来了,这两种压力开关是否为重复设置,现行国内外标准的规定有何异同?
现行国内外行业标准
目前国内外现行标准文件:
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014
《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017
《 Standard for the Installation ofStationary Pumps for Fire Protection》NFPA 20-2017
3个标准内的差异:
文件GB 50974 与文件GB 50084 的对于压力开关要求基本一致,但是在文件NFPA 20 中报警阀上压力开关的报警信号只作为系统动作的反馈信号,而不是启泵的连锁信号。
两种开关对比
01
湿式报警阀压力开关
在现行国家标准《自动喷水灭火系统 第 10 部分 压力开关》GB 5135.10-2006 中对报警阀的压力开关要明确的必能要求:压力开关的动作压力为 0.035~ 0.05MPa。
我们来看下湿式报警阀的两种状态的工作原理示意图:
湿式报警阀准工作状态示意图
湿式报警阀准工作状态示意图
这种压力开关是上限型压力开关,压力不可调节。只有在水流进入延迟器后,该压力开关才会动作,必须保证管网中有足够的水量以维持压力,该压力开关才能动作并报警。
但是在实际使用过程中,该压力开关常由于许多问题而导致其功能失效。
如果报警阀前端的闸阀关闭或管道空管,报警阀的阀瓣就无法打开,导致水流无法进入延迟器,该压力开关也就不可能动作并报警。另外,如果延迟前的过滤器堵塞或截止阀关闭,该压力开关同样不会动作并报警。
在实际应用中,如由于消防给水管网规模庞大,水管系统中大量使用的卡箍、螺纹、法兰、阀板等密封装置难免出现零件损坏、老化现象,因而发生漏水或渗水的情况,导致管网内水量不足。或者由于管控补水费用成本、安全意识不足、设备维护与检修水平不够等原因,导致泵后管道出现空管无水现象。
一旦没有足够的水压,该压力开关就完全失去了报警启泵的作用,形同虚设。
02
消防水泵出水干管上的压力开关
消防水泵出水干管上的压力开关是一种下限型压力开关,即低压压力开关。 该开关的设定压力可调,当管道的水压低于设定压力时,甚至在空管或真空状态下也会动作并报警。
该低压压力开关可以解决管道无水、低压、失压等问题,也是国际通行做法, 最适合我国的实际情况。
两种开关的管制原理
01
湿式报警阀压力开关
由于该压力开关通常位于系统侧的最低点,为常开型压力开关。成功启动消防水泵后,报警阀的阀瓣由于水流的作用会一直打开,一部分水流会持续不断地进入延迟器,该压力开关会一直保持报警状态,直至人工手动停泵后报警阀的阀瓣关闭导致进入延迟器的水流中断。
据此原理,原有消防水泵控制柜不需要设置该压力开关报警启泵信号的自锁功能。
02
消防水泵出水干管上的压力开关
在报警阀系统侧出流后,管道压力下降,该低压压力开关动作并报警,消防水泵启动。但是,消防水泵启动后,管网压力复又上升。当管网压力上升至该低压压力开关的设定压力时,其报警启泵信号会自动消失。
如果消防水泵控制柜不设置该报警启泵信号的自锁功能,就会出现消防水泵自动停止的现象。此时,系统侧的出流并未停止,管道压力再次下降,该低压压力开关又动作报警并启动消防水泵。如此循环往复,就会出现消防水泵的频繁自动启停现象。
相似回答
怎么用
水泵压力开关
?
答:
将压力限调至1.5MPa(上切换值),发出触点信号,顺时针旋动设定值调节螺杆,使设定值由大变小,直至
开关
触点在1.5MPa处切换。旋紧锁紧器,将压力下限调至0.5MPa(下切换值)发出触点信号,逆时针旋动设定值调节螺杆,使设定值由小变大,直至开关触点在0.5MPa处切换。
水泵压力
控制器的工作原理:工作...
压力开关
的作用是什么?
答:
低压
压力开关
安装在消防
水泵
的出水管上,没有火情的时候,水泵出水管上的水也是处于静止状态,水泵出水管上的压力比较大。一旦火情出现以后,打开消火栓或者喷头破裂喷水灭火,在水泵启动之前,由于系统官网的水参与灭火,造成出水管的压力持续下降,压力下降到预设的一个数值,低压压力开关动作并发出信号直接启动...
家用
水泵
可加自动
压力开关
吗
答:
可以。有三种方案:1、用
压力开关
。弊端:容易频繁启动,即使调大压力也不能根除;2、用水流开关。弊端:用小水不启动,例如净水机;管内无水也不能启动;3、将前两条结合,两个开关并联控制一个接触器或继电器。优点:安全,风险小。
压力开关
控制
水泵
启停
答:
压力开关
确实可以控制
水泵
的启停。详细来说,压力开关在水泵控制系统中的主要作用,是检测管道或容器内的压力变化,并据此控制水泵的启停。当压力低于设定的下限时,压力开关会发送信号启动水泵,使系统压力上升;当压力达到或超过设定的上限时,压力开关则会发送信号停止水泵,以防止系统超压。以常见的家庭...
水泵
机械
开关压力
如何调
答:
调整
水泵压力开关
的步骤如下:首先,要松开压力开关的锁紧螺母以进行操作。然后,根据你的需求,通过顺时针或逆时针旋转调节螺母,直至指针精确地指向理想的水压值。务必注意,压力开关主要分为机械式和电子式两种类型。对于机械式压力开关,调节方法是:你可以旋动顶部左侧的压力调节螺丝,使得指针指向标度尺...
水泵压力开关
怎么调
答:
通常有两个旋钮,用一字或十字螺丝刀旋,旋之前要松开锁定螺母,顺时针旋为调大,逆时针调小。一个旋钮是起动压力,一个是停止压力。各个
压力开关
的外型会有区别,不好确定调节旋钮的具体位置。通常是在顶部或侧部。
水压
开关
老是跳动怎么回事?
答:
水泵压力开关
频繁跳动可能是由以下几个原因造成的:压力开关设置不正确:压力开关有两个调节螺丝,一个用于设置启动压力,一个用于设置停止压力。如果启动压力设置过高或停止压力设置过低,会导致压力开关频繁跳动。你可以尝试调整压力开关的设置,确保启动压力和停止压力的设定值合适。水泵故障:水泵本身可能存在...
压力开关
控制
水泵
怎么调
答:
首先要找到
水泵
的
压力开关
,使用螺丝刀将开关上的螺母进行简单的调节,然后将压力限调至1.5MPa,再旋紧锁紧器,将压力下限调至0.5MPa。压力开关控制水泵原理是配备了蓄能罐,达到一定压力后,水泵停机,但同时蓄能罐不会让压力立即丧失,起到了调节的作用。接下来本文将简单介绍压力开关控制水泵怎么调...
大家正在搜
水泵压力开关在哪买
水泵压力开关怎么接线图解
水泵压力开关选择
水泵压力开关调节方法
三相压力开关接线图
水泵压力开关自动控制
上海臣源泵业有限公司
水泵压力开关作用原理图
家用增压泵自动开关
相关问题
水泵有个压力开关,这是什么用处,什么原理
水泵压力开关如何接线
水泵压力开关应怎样调整?
家用水泵自动压力开关的问题
水泵用压力开关的规格或型
水泵自动压力开关为什么不停
家用自动水泵压力开关是不是坏了?
潜水泵怎么用压力开关控水泵?