没有编码的烟感器探测器通上24伏直流电源可工作吗?

如题所述

可以工作的,通常此类火灾探测器工作电压为9V~24V,但如果只为它供上电源,此类探测器只有一个灯显,报警后无法报之监测人员,最好再加上一个蜂鸣器,以达到其报警功能追问

我们用的都是赋安可编码型烟感,由于这烟感设备运行己有十几年之久了。常有烟感老化和内部线路元件损坏导至回路电流大系统无法给回路供电工作。检修时由于回路所带的设备(烟感、模块)有二百之多,从中找出一个或几个故障点是很费时又费力的。本人想给回路供上DC24V电压让没有故障的烟感得电闪灯

没有故障的就不闪灯了,这样就能知道哪个是故障。或者用测电流

法一段段排查。

追答

你这个方法不可取,回路电流大不一定就是设备本身所造成的,也包括线路老化绝缘阻值低或线路阻抗大等,看你所说的现象应该是部分设备工作不稳定或有线路故障,建议你还是用“黄金分割法”进行线路检修,还有一个就是用直流24伏,大电流对外接设备进行电击,将不稳定的设备直接烧坏,从而判断出故障点位,但此方法需明确报警点位的具体地址方可进行。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-05-18
你好!
可以工作的。非编码烟感的工作电压基本为DC9-28V,24V显然是可以工作的。
希望能帮到你!

===============》以上由铠卫信安全科技为您解答,望采纳《==========================本回答被网友采纳