我们用的都是赋安可编码型烟感,由于这烟感设备运行己有十几年之久了。常有烟感老化和内部线路元件损坏导至回路电流大系统无法给回路供电工作。检修时由于回路所带的设备(烟感、模块)有二百之多,从中找出一个或几个故障点是很费时又费力的。本人想给回路供上DC24V电压让没有故障的烟感得电闪灯
没有故障的就不闪灯了,这样就能知道哪个是故障。或者用测电流
法一段段排查。