两个门市房是后打通的 每个门市房各1块电表 室内空开箱也是各一个 都是商业三?

两个门市房是后打通的 每个门市房各1块电表 室内空开箱也是各一个 都是商业三相电 改电装修后后两个屋空开也是自己控制自己的 但是出现问题了 就是两个屋所有电量走一个表上了 这是怎么回事?那个地方接错了? 装修改电时候 这个屋空开零没了 取另一个屋空开的零 这么做能产生两个屋用电量发生在一个表上吗?谢谢

这是越级跳闸现象,发生这种现象的主要原因有:
1、前后级的空开在安装时未考虑极差问题,两个空开的额定电流相同或者相近;
2、电路前后级的开关种类比较多,而各种开关的设计方式,特别是保护元件的保护方式不同,甚至出现相互抵触的现象。因而不同的开关在一起使用时就会出现误动跳闸现象。
解决对策
更换开关,靠近负载的空开比远离负载的开关小二至三级以上,比如负载需要配置16A空开,总开关就用32A(中间隔20A,25A的两级,总共差三级)
在开关的选择配合上要严格认真,尽量在一路供电系统中选择一种类型的开关,避免因为保护方式的不同而引起开关的跳闸现象。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-27
这样子连接以后呢还都是商业用电的,也是可以连接的。
第2个回答  2020-02-27
两个门市房是后打通的 每个门市房各1块电表 室内空开箱也是各一个 都是商业三?
相似回答