请教,正泰160A空气开关,分励脱扣器安装!
我想在一个正泰电气160A空开里面,加一个分励脱扣器DC24v,。可是我怎么都加不上去。扣不进去,那怕放进去了,可最后空开的外壳还是被卡着盖不进去?怎么办?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-03-28
开关左边有个小圆门,用尖嘴钳把它取开,再配你那个分励脱扣器辅助,应该是可以的
相似回答
请教,正泰160A空气开关,分励脱扣器安装!
答:
开关
左边有个小圆门,用尖嘴钳把它取开,再配你那个
分励脱扣器
辅助,应该是可以的
正泰开关分励
线圈怎么
安装
答:
1、首先在空开旁边有可以旋转掉的圆形小门。2、其次用尖嘴钳把它取开
。3、最后再配分励脱扣器辅助即可完成。
分励脱扣器
怎么接线?
答:
消防部分在有消防信号报警时,给出一个信号。这个信号一般是一个直流24V的电压信号,在对应的非消防负载出线断路器上
安装分励脱扣器
。再加装一个24V中间继电器,把24V的消防跳闸信号接至此中间继电器。中继的辅助触点串入断路器的分励脱扣器回路中。如此即可实现楼主想要的功能 问题八:分励脱扣器怎么接线 ...
正泰
智能电表与
脱扣器
怎么连接使用
答:
1、首先220v
分励脱扣器
与正泰智能电表表尾有一组常开触点输出,断路器脱扣器如果是220v的。2、其次一根线直接接零线,另一根线接电表表尾常开触点的一端,常开触点的另一端。3、最后接任意一相火线就可以,当电表欠费时常开触点接通,脱扣器得电,断路器自动跳闸。
分励脱扣器
怎么接
答:
1、把盖子翻过了我们会看到什么?如下图 2.下边就是要拿出要
装
的
脱扣分励器,
就是下边这样子的:因为只针对的是:TCL罗格朗的塑壳
开关
的 就是这个,适合125A-
160A的
怎么把这个小东西装进上边(1)的罩子里呢?研究半天,后来请教后知道了。3、请看这个:注意到没有?就是红色的挡板,对了么,...
正泰
m1
脱扣
线圈怎么
安装
答:
正泰m1脱扣线圈
安装
方法是:1、切断电源以确保安全,使用十字螺丝刀拆下空气开口壳的螺钉并打开空气开口壳。2、找到要安装的分励脱扣器
,分励脱扣器
线圈放在
空气开关
外面。3、将分励释放装置放入空气开关中。4、分励脱扣器的触点和线圈的位置。5、扣上上分闸外壳,将分励释放线圈接至中间继电器,通过...
分励脱扣器
怎样
安装
在断路器里,谢谢专业人员指导。
答:
nm1
脱扣器安装
。拆盖,塞进去。基本上会弹出来,这时候用胶水粘住点。不粘住,会弹出一点盖不上,如果不粘住,需要有人用螺丝刀一边顶住,一边盖上才可以。
正泰
SHT-X1
分励脱扣器
接线方法
答:
依据说明书,c1接控制
开关,
c2接火线,12接常闭指示灯,14接常开指示灯,两指示灯另一端和开关另一边一起连接零线,开关最多只能通电两秒。
大家正在搜