88问答网
所有问题
电机启动为什么用漏电开关掉闸,用空开就不掉闸是啥原因
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-03-12
说明你的电机接地了,有零序电流所以用漏电开关就跳闸,空开没有漏电保护所以不跳,建议你测量一下电机的绝缘和电机线路的绝缘!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/1Kc1VSKcKKSMVV11Vg.html
其他回答
第1个回答 2020-04-05
是三相电还是单相电,下降时正常吗
?。若是三相电下降正常,可能是控制上升的交流接触器接触不良,因电机缺相而掉闸,
第2个回答 2020-02-28
电机最好不接漏电开关,操作规程没有规定,无故跳闸,影响生产的,只把外壳可靠接地或接零就行。
相似回答
三相
电机启动
时总
空开
(带
漏电
保护)立即
跳闸
,但电机对应的空开却没跳...
答:
要么就是总开关太小,因为总开关还有分支路的其他用电设备,要么就是电机有漏电故障
,因为电机对应的是空气开关,所以万一电机漏电空气开关是不会跳闸的
三相
电机启动
时总
空开
(带
漏电
保护)立即
跳闸
,但电机对应的空开却没跳...
答:
1、三相电机的信号灯、控制回路等,是用两相电或单相电,三相电流不平衡,容易造成漏电保护装置误判跳闸
。2、无论单相或三相,漏电保护只能用于单台设备,不能用于总开关,
一是会扩大停电范围
,二是容易达到30毫安的漏电电流。3、漏电保护是保护人的安全,电动机的外壳都要可靠接地的,用漏电保护没有意义...
...阀,接了一空开,但是通电后打开电磁阀就
跳闸
,不
用空开就
答:
所以,简单将开关接入电机的主回路中,电机启动后空气开关就过流跳闸。如果不用空气开关,电机可以运转,但没有保护了。
为了防止电机过载损坏
,通常在空气开关与交流电动机之间增加一个接触器+过热保护装置(配有交流电动机启动时大电流旁路功能)。而空气开关的容量选择适当大的量级,确保人为可停送电。...
电机
一
启动
,
漏电开关就跳闸
时怎么回事啊
答:
用电笔测量外壳,虽然没有火线亮,但有明显亮度,
说明电机有漏电,绝缘不合格
,需要继续检查找到原因;用电笔测量外壳,不亮或只有微弱亮,说明电机绝缘没有问题。如果电机绝缘合格,可能是电源有缺相、电源电压不平衡(相差太大)、电机或电机线有断线、接触不良等问题,需要一一排查解决。
空气开关不跳闸是什么原因
?
答:
断电+
空气开关不跳闸原因
:空气开关额定动作电流过大,和线路的最大允许通过电流不匹配,线路长期过载或者部分燃烧时,还没有短路或者没有达到空气开关动作电流值,所以不动作。空气开关不带
漏电
保护功能,所以电线如果不是因为短路或者过载原因导致电线燃烧的话,
空开是
不会提前动作的(包括燃烧过程不短路)...
永磁
电机为什么用漏电开关
会
跳闸
?
答:
首先排除
漏电
的可能。剩下的
原因就
是你如果用的是3相
电机
的话就是有可能是移相问题,导至各相电流不平行,虽然很小,但是因为其他机器也存在微小的漏电电流的。所以这个
跳闸是不
是随机的?是的话你可以用一个隔离式变压器来驱动电机。我不是电工,都是猜的,你可以参考下这个方案。注意用电安全。
分
空开不跳闸
,带
漏电
保护100A总空开总是跳闸,
什么原因
答:
主要是用来在设备发生
漏电
故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或
电动机的
过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换
启动
之用。室内的电闸总跳,而且是总
开关跳闸
,分路不跳助。如果总
闸不是
漏保开关,那么就是总闸容量和分路开关容量不匹配。
...一按
启动开关
电源总
闸
就跳是怎么回事,
电机空开不
跳,总电源是空开加...
答:
如果你确信你的电机没有问题(比如短路、
漏电
等)的话。可以判断你的系统有两个问题存在:1、你的三相异步电动机容量过大,不能直接启动。因为三相异步
电动机的启动
电流是额定电流的4-7倍。需要改成减压启动。2、
空开
选择有问题,存在越级保护。需要你更换空开,确保电机空开比总空开更灵敏。
大家正在搜
空开跳闸推不上去是什么原因?
总开关用漏电还是空开
短路为什么空开不跳闸
空开经常跳闸什么原因
漏电开关跳闸的原因
空开合不上闸的原因
空气开关没跳闸但是没电
空气开关跳闸的原因
漏电开关跳闸打不上去