我现在距离变压器大概1公里路程,我的电压基本在350——370之间,我得设备开启后电压只有290了,我现在的情况是选折稳压器还是无功补偿器或者电力电容把电压把电压保持在设备开启后350以上?
我的主线是35的铝芯电缆,电厂到我的厂子主线是农用的那种铁丝一样的25线,我的所有设备是110KW,如果不是流水线分开作业,一组设备开启在77KW
追答你在你们厂子启用无功补偿设备,对于降低损耗,肯定是有经济效益的。一般电力局收电费,既要收有功电费,还要收无功电费,你厂里由电动机设备,功率因数肯定小于,0.9,通过补偿可以提高功率因数至0.9即可,再继续增加电容补偿容量,你就会付出不必要的设备投资。再者,你的补偿设备所获得的降低线路损耗的效益你没有得到,是被供电部门得到了。除非供电部门收电费的计量表在配电变压器的配电房出口而不是在你厂的配电箱那里。
追问自己安装无功补偿器还的电厂同意吗?无功补偿器是放在厂里的,这个需要电厂同意么?
追答不需要电厂统一的,这是你自己的设备,你不安装无功补偿器,他就多收钱,他只管收钱。无功补偿器当然是要放在厂里的,你的无功补偿器的最起作用的时间是你的电动机启动时,因为启动时,功率因数很低的,从0.2逐步随着转速上而上升。而且对电机端的电压有一定的支撑作用