如图,设计的是一柱一桩,即柱和桩直接连接,无承台,我没接触过这种,查了下规范,《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008第4.2.5,也没说怎么施工,所以请有经验的前辈指导一下。
1、桩施工长度为多少,到-3.5标高位置就行了吗,需要保护桩头吧,破桩怎么进行?
2、柱的主筋如何插入桩内,是桩施工浇灌混凝土时插入吗,还是成桩达到强度后进行柱施工时才插入?如何插入?如何做桩基检测啊?
3、桩基和柱子是不同的施工单位,柱内主筋插入桩内属于谁的施工范围?这部分钢筋(35d)桩基单位出还是柱子施工单位出?
请不吝赐教,多谢!小弟分不多,只能给这些了。回答也可发邮箱[email protected]
哦,谢谢详尽的回答。
我也同意留保护桩长再凿除的观点,只是插入柱筋后桩基后期单桩静载检测没法做了吧? 只能敲小应变。(额外问一下,保护桩长正常施工应该是多少,有的规范说0.5m,可《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008第6.3.30-5说是超灌0.8~1.0m,我和审计沟通这个长度,他不给,只给0.5,谁的对啊。)
只是插入柱筋后桩基后期单桩静载检测没法做了吧?可以做。经检测单位同意后,可以在要检测的桩头后施工一个小承台,专门进行检测。
我的记忆中是0.5米,具体多少,应该以规范为准。如果规范0.8,审计只给0.5,肯定不对。
谢谢!
预埋,就是桩浇灌混凝土前插入柱筋吧,那桩施工顶标高是高于设计标高然后破除留下有效标高还是只施工到设计标高,如果只施工到设计标高那会有浮浆强度达不到吧
追答计算好浮浆厚度,桩浇灌混凝土前插入柱筋,桩施工顶标高是高于设计标高然后破除留下有效标高