多台电机总功率500KW用多大的变压器

一台280KW.一台110KW,其它小电机两三台。总功率约500多KW

国家规定电动机装机总容量不得超过变压器总容量的30%,所以你500kw的电机至少需要1500kva的变压器。因为电机的启动电流很大,一般为额定电流的4~7倍。如果变压器太小,电机启动时变压器就会过载,造成电机启动困难和变压器损坏

参考资料:如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-14
变压器一般讲视在功率,单位为千伏安。你上面说的500多千瓦其实是电机的有功功率。视在功率与有功功率的关系是:S=P/COSΦ COSΦ一般为0.8
根据计算有功功率500/0.8=625千伏安。
用一台630千伏安的变压器余度太小,长期运行影响寿命,所以应该买台容量为800KVA(千伏安)的变压器。
变压器的系列:500KVA 630KVA 800KVA 1000KVA 1250KVA
第2个回答  2010-06-14
电动机需要消耗大量的无功功率,这么大的电动机需要充足的无功容量。一般的电动机功率因数能达到0.6~0.7就不错了:
选择功率因数为0.6,则变压器应选择850kVA;
选择功率因数为0.7,则变压器应选择750kVA;
由您根据实际情况做具体选型吧本回答被网友采纳
第3个回答  2010-06-14
500KW就差不多是1000A的额定电流
1000A除以1.443等于693KW(这个1.443的倍数是在实际中估算出来的,比较接近实测到的电流数值)
根以上你可以选择两台400KVA(每台400KVA的额定电流是400X1.443=577A)的变压器
还要装补偿电柜 如电容柜等等。
第4个回答  2010-06-15
应该不小于630KVA的电力变压器。
相似回答