88问答网
所有问题
多台电机总功率500KW用多大的变压器
一台280KW.一台110KW,其它小电机两三台。总功率约500多KW
举报该问题
推荐答案 2010-06-14
国家规定电动机装机总容量不得超过变压器总容量的30%,所以你500kw的电机至少需要1500kva的变压器。因为电机的启动电流很大,一般为额定电流的4~7倍。如果变压器太小,电机启动时变压器就会过载,造成电机启动困难和变压器损坏
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/1KSVgcSatKVgcSVgaS.html
其他回答
第1个回答 2010-06-14
变压器一般讲视在功率,单位为千伏安。你上面说的500多千瓦其实是电机的有功功率。视在功率与有功功率的关系是:S=P/COSΦ COSΦ一般为0.8
根据计算有功功率500/0.8=625千伏安。
用一台630千伏安的变压器余度太小,长期运行影响寿命,所以应该买台容量为800KVA(千伏安)的变压器。
变压器的系列:500KVA 630KVA 800KVA 1000KVA 1250KVA
第2个回答 2010-06-14
电动机需要消耗大量的无功功率,这么大的电动机需要充足的无功容量。一般的电动机功率因数能达到0.6~0.7就不错了:
选择功率因数为0.6,则变压器应选择850kVA;
选择功率因数为0.7,则变压器应选择750kVA;
由您根据实际情况做具体选型吧
本回答被网友采纳
第3个回答 2010-06-14
500KW就差不多是1000A的额定电流
1000A除以1.443等于693KW(这个1.443的倍数是在实际中估算出来的,比较接近实测到的电流数值)
根以上你可以选择两台400KVA(每台400KVA的额定电流是400X1.443=577A)的变压器
还要装补偿电柜 如电容柜等等。
第4个回答 2010-06-15
应该不小于630KVA的电力变压器。
相似回答
多台电机总功率500KW用多大的变压器
答:
国家规定电动机装机总容量不得超过变压器总容量的30%,
所以你500kw的电机至少需要1500kva的变压器
。因为电机的启动电流很大,一般为额定电流的4~7倍。如果变压器太小,电机启动时变压器就会过载,造成电机启动困难和变压器损坏 参考资料: 如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处 13665181663 | 发布于2010-06-14 举...
500KW
的负荷应该安装
多大变压器
?
答:
500kw是有功功率,而变压器标注的容量是视在功率,并且还要考虑变压器本身的热损和磁损,
所以建议变压器的容量不小于630Kva
。
5oo
kw的电机要用多大的变压器
答:
5ookw的电机要用700kva的变压器
。根据功率公式P=1.732UIcosφ 可计算电机的额定电流I:I=P/(1.732Ucosφ)=500/(1.732X0.38X0.85)=894A(按三相市电计算,功率因数取0.85)变压器的视在功率=1.732UIx1.20=1.732x380x894x1.2=706kva≈700kva。其中的1.2是裕量系数。因此要选700kva...
500千瓦用
电量
需要多大的变压器
答:
建议选择二台变压器,总容量为3600KVA
。按照常规的计算方法;是小区住宅用户的设计总容量,就是一户一户的容量的总和,又因为住宅用电是单相,我们需要将这个数转换成三相四线用电,那么,相电流跟线电流的关系就是根号3的问题,也就是就这个单相功率的总和除于1.732,变换为三相四线的功率,比如现在一...
13台37
千瓦的
三项
电机需要配多大变压器
答:
500kw功率的变压器
,13台37千瓦的三项
电机
一般电压都在500kw以内,所以
配500
kq即可。
1140V
500kw电机用多大变压器
?
答:
选630kVA或者800kVA
的变压器
。一对一专用变压器的配置,通常按负荷
功率
的1.25选择,这样630kVA正好够用。如果考虑其它因素则可放宽一些选800kVA。
500KW
的负荷应该安装
多大变压器
?
答:
按照0.9的
功率
因素和百分之20的余量,则需
配500
/0.9/0.8=694.4,可以取750千伏安容量即可。为避免这种情况的发生,设计时采用一个假定负荷即计算负荷来表征系统的总负荷应。用计算负荷来选择导线、电缆截面和电气设备比较接近实际,因为计算负荷的热效应与变动负荷的热效应是相等的。计算负荷也称需要...
总功率
是900kw.现已有800A电流、
500kw
的
电机
要起动,要
配多大
容量
的变压
...
答:
《
总功率
是900kw.,现已有800A电流》,这800A电流应该是低压400V的;
500KW
应该是高压
电动机
,单独配一
台变压器
吧。最好是800KVA的。800A电流的负载和500KW的
电机
应分别
用变压器
与上级电压电网相连。
大家正在搜
电动汽车电机功率一般多大
7.5kw电机用多大的线
800w电机配多大控制器
1.5kw单相电机电容多大
电机功率大小有什么区别
额定功率2000w一小时几度电
电动机功率
3千瓦电机用几平方的线
单相电机电容大小选择
相关问题
三相总功率为400Kw需要多大KvA变压器
我厂有500个千瓦电动机,需要多大变压器
设备总功率为4500KW,需要多大的变压器
我有两个车间,一个车间设备总功率为500kw,另一个总功率为...
5ookw的电机要用多大的变压器
总功率120kW需要多大的变压器
总功率是900kw.现已有800A电流、500kw的电机要起...
一台500kW变压器能否带动总功率840kw的几个电动机,