88问答网
所有问题
关于接触器和热继电器的问题
请问接触器的主接点的打开与闭合是不是受线圈的得电和失电控制的,如果线圈得电之后接触器的主接点才合上的,那么热继电器的主接点是怎样合上的,热继电器没有线圈啊,请专家指教一下好吗,谢谢了!
举报该问题
推荐答案 2008-09-16
热继电器是常闭触头,其工作状态是双金属片受热变形后(超过整定电流一定时间)常闭触点断开,以起到保护用电设备的作用,热继电器与启动按钮和接触器线圈串联,当热继电器触点断开后,接触器线圈失电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/1KSBaVaa.html
其他回答
第1个回答 2008-09-16
热继电器是没有线圈的。
一般常见的是与接触器配套的热继电器,是可以理解为,在接触器线圈回路上加了一个常闭开关,触动开关的动作力,来自热继电器的簧片发热变形。而不是象接触器靠线圈磁力
第2个回答 2008-09-16
继电器是和接触器线圈串联的 继电器是处于闭合状态 但电流大时 继电器的双金属片动作 断开热继电器 也就是断开了线圈
相似回答
热继电器与
交流
接触器
连接没拧紧会怎么样会出现停止工作吗?
答:
如果热继电器和交流
接触器
连接不紧密,可能会导致两个部件之间的电气连接不良。这会导致以下几个
问题
:电阻增大:
热继电器与
交流接触器之间的连接不良会导致电阻增大。这可能导致电压下降和通过电路的电流减少。过热:增加的电阻也会导致元件过热。这可能导致部件损坏,甚至有火灾危险。故障:连接不良会导致热继电器...
接触器和热继电器
是怎么接线的?
答:
1.
接触器
的主接点通常
与热继电器的
主接点相连接,而热继电器的辅助接点则可以与继电器的辅助接点串接,或者直接接在控制回路的电源上,以此起到保护主回路的作用。2. 继电器的三个主接线端通常连接到三相接触器的下端出口。在常见的接线方式中,热继电器会被接在接触器的下方。3. 交流接触器主要通...
热继器和接触器的
区别在哪里?
答:
1、
接触器
的主接点与
热继电器
的主接点相连,热继辅助接点可与继电器的辅助接点串连或直接接在控制回路电源当中起到保护主回路的作用。2、继电器的三个主接线接到三相接触器的下端出口。通常热继电器接在接触器的下面。
接触器与热继电器的
区别是什么,为什么两个要同时一起用
答:
接触器
主要完成电路的通断。
热继电器
主要起到保护作用。
在电路中
接触器
、
热继电器
、时间继电器、中间继电器、等电器元件损坏会...
答:
接触器
、
热继电器
、时间继电器、中间继电器、等电器元件的线圈损坏会不吸合,线圈的表面有烧胡的痕迹等,用万用表测试其阻值为无穷大。触点的损坏有熔焊在一起和烧断且有拉胡的黑痕迹等
接触器和热继电器
之间的触点怎么接线?
答:
控制电路的接线:空气开关的一根出线端L3与断路器的进线端相连,断路器的出线端与停止按钮(常闭触点)进线端相连;停止按钮的出线端与启动按钮(常开触点)的进线端相连,启动按钮的出线端与
接触器
的线圈A1端相连;接触器的线圈A2端
与热继电器的
常闭触点的进线端相连,热继电器的常闭触点的出线端与空气...
热续
电器
怎么和
接触器
一起使用啊?工作原理是什么啊 ?
答:
热继电器可以直接接到交流
接触器
的下方,然后把负载的一次线接到
热继电器的
出线端,二次控制线把启动电源线串联到热继电器的常闭端,常开端可以空着,也可以接一个故障指示灯。其工作原理是利用双金属片的热弯曲效应控制二次回路电源的通断,当电路工作不正常的时候,通过热继电器双金属片的电流增大,这时...
热继电器的
作用是什么?
接触器
的作用是什么?
答:
热继电器的
作用:热继电器主要由发热元件构成。当通过发热元件的电流超过整定值时,由于产生的热量增大而使动作机构动作,切断电源。可用于电气设备过热保护或反映被控制设备的发热状态。
接触器
的作用:接触器是普遍应用于电力拖动和自动控制系统中的一种低压控制电器。作为执行元件,用于接通、分断线路,或...
大家正在搜
接触器和热继电器的接法视频
交流接触器和热继电器接线图
接触器与热继电器接线
热继电器与接触器怎么接线
热继电器怎么接交流接触器
接触器热继电器接线图
继电器和接触器的区别
接触器热继电器
中间继电器控制接触器接线图
相关问题
接触器和热继电器的关系
接触器和热继电器选型的问题
接触器和热继电器选型的问题
为什么热继电器要接在交流接触器的后面
接触器与热继电器的区别是什么,为什么两个要同时一起用
如何选用交流接触器和热继电器
热继电器和接触器使用,用做电动机的什么保护啊
接触器与热继电器之间连线温度高的原因是什么?一次线已更换,热...