利达消防声光报警带插孔电话需要放几条线
利达消防声光报警带插孔电话需要放几条线
举报该问题
推荐答案 2015-08-12
å京å©è¾¾åä¿¡æ¥è¦è®¾å¤çæå¨æ¥è¦æé®å¸¦çµè¯æåçéè¦æ¥è¦çº¿åçµè¯çº¿ï¼æ¯2æ ¹çº¿ï¼ä¸æ ¹2æ»çº¿çæ¥è¦çº¿ï¼1æ ¹æåççµè¯çº¿
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/1KMBM1M1ccSMSKBSVg.html
其他回答
第1个回答 2015-08-12
声光报警器信号线+电源线;带电话插孔手报信号线+电话线。
相似回答
消防
弱电中烟感,
声光报警
.消防箱内按钮,手报穿几根发,分别是什么线?
答:
声光报警
器,4芯,信号二总线和24V电源线,消火栓按钮,按新规范,2芯,信号二总线;若要直接启动水泵的话,再加2芯启泵线和2芯回答线。手动报警按钮,2芯,信号二总线,若有
电话插孔
,再增加2芯
电话线
。在施工开始前,明确设备厂家,由厂家技术员指导一下,各个厂家的设备之间有细微差距,避免返工。
...
消防
自动
报警
工程中手动火灾报警按钮、
带电话插孔
火灾报警按钮、消火 ...
答:
手报
带电话插孔
的手报 一组信号总线一组电话总线 单独的手报 一组信号总线 消火栓 一组信号总线 有的消火栓是直接起泵的有四根线 感烟探测器 一组信号总线 感温探测器 一组信号总线
声光报警
器 一组电源线 一组信号总线。。。其它的还有很多暂时说不完。希望对你有...
北京
利达消防
设备,气体灭火布线一般怎么布,算几个点
答:
利达
气体灭火控制盘单区占2个总线地址。气体灭火保护区外设气体灭火控制盘,根据保护区内的烟感、温感等报警信号接收报警联动控制器的启动命令,入口门外上方设放气灯,门外侧边设紧急启停按钮,保护区内外设
声光报警
,分别引至气体灭火控制盘内相应端子,保护区内钢瓶电磁阀引至气体灭火控制盘驱动输出端...
利达消
火铨按钮接哪2
条线
编码?
答:
60个
声光报警
器和一个手动报警按钮和一个
消防报警
箱和一。
声光警报
器要看是编码的还是非编码的,编码的上面接信号线和电源线,非编码的接电源线就好。 手动报警按钮需要连接信号线,如果
带电话插孔
的还需要连接电源线。 消火栓按钮需要连接信号线,另外还需要连接直接起泵线,有的厂家的消火栓按钮还需要...
利达消防声光报警
只提供24伏电源,能让其工作吗
答:
可以的,这个
声光报警
器需要电源线和
报警线
即可,都是24v的。
消防报警
系统由哪几部分构成
答:
3、警报装置 在火灾自动报警系统中,用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置。它以声、光音响方式向报警区域发出火灾警报信号,以警示人们采取安全疏散、灭火救灾措施。4、控制设备 在火灾自动报警系统中,当接收到火灾报警后,能自动或手动启动相关
消防
设备并显示其状态的设备,称为...
火灾
报警
控制器(联动型)
消防
广播的操作方法?
答:
你是哪家的
消防
广播,各家的操作方法不一样,发个说明书上来,是北京恒业的说明书,目前大多数国内的报警厂家都用他们家的应急广播。
'
利达消防
警铃编码
声光
LD1000E什么价格
答:
这个
利达
华信的
声光报警
器带编码的价格在65-80元左右/个的价格的。
大家正在搜
利达消防声光报警器
利达声光报警器型号
北京利达声光报警器型号
利达防爆声光功率多大
利达火警报警器怎么使用
利达声光
利达声光多少钱
利达声光多少一箱
利达声光型号规格
相关问题
消防自动报警,手报带电话插孔穿几根线,怎么接法?
消防手动报警按钮带电话插孔的需要几颗线
声光报警和带手报和电话,要穿几根线
带消防电话插孔手动报警按钮是几根线
消防手动报警带电话插孔怎么接线?
利达消防设备的手动报警按钮带电话插孔的能和分机电话共用电话线...
消防手动报警带电话插孔和声光报警共用一根管线可以穿的过去吗
消防手报与声光报警只做一根管穿线穿几根信号线是不是共用的