空调移机后放氟没排空气怎么办?

如题所述

没有排空,空调系统管路内存有大量的空气,导致空调无法正常运行使用。处理方法:把空调内的冷媒和空气全部放掉,用真空泵抽真空、保压、加注标准量全新制冷剂。制冷系统中混入了空气后在系统中叫不凝性气体,这是有害气体,它不但占居了系统中的冷凝和蒸发面积更会使冷凝压力和温度的升高而制冷效率大大降低,严重的话会烧毁压缩机(好多问题就是安装时系统空气没有排尽造成的)。解决的办法如下:1、先把室外机的高压出气阀(两通阀)关闭让压缩机工作把制冷剂全部抽回到室外机(要抽一段时间哦),直到估计低压部分(室内机)已被抽空了马上关闭室外机低压回气管的阀门(三通阀);2、再停止压缩机工作静置4小时以上,最好是一个晚上,然后打开室外机的高压阀半圈(90度)10秒钟后关闭高压阀;3、接着按压低压维修三通阀的放气按脚3、4秒钟后放开,过一分钟再按压3、4秒钟后放开;4、重复三次后即可打开并开足全部高低压阀门并旋上保护盖,开启空调一切恢复正常。这是利用系统中的不凝性气体(空气)比制冷剂轻的原理,静置的目的就是系统中让混入在制冷剂中的空气慢慢地释放出来并停留在室外机冷凝器里的最高位置,当你排空气时空气会先于制冷剂气体排出,这样空气就会被排干净了,根本不用全部把制冷剂排放尽再抽真空等,最多你以后可以再补充一部分制冷剂即可。