PPR管试压标准是打压1.2-1.5MPA,承压半小时,压力差下降不到5%。
如果是试压24小时,感觉时间太长。建议你咨询厂家。
(管材)管道十大品牌,PPR水管十大品牌(2016)
1、公元ERA
2、保利管道
3、美尔固MIERGU
4、索邦管
5、皮尔萨ABM
6、联塑LESSO
7、伟星vasen
8、龙胜管业LS
9、JOMUGY宝士特
10、中财ZHONGCAI
仅供参考。
3, 水管打压24小时,0.8掉到6.8合适吗
先看压力表上标的单位和最大量程的数值。用最大量程除与大的格数算出美格代表的压力。乘与指针指的格数就是压力值了。如果表上标的单位是kg,或bar,读出来就是公斤,如果是Mpa,把读数再乘10就是公斤了。
1、试验必须在水路施工完成24H后进行;
2、水压试验前管路必须固定,接头明露,不得隐蔽,内丝端头必须严密封堵;
3、加压可采用手动试压泵,打压时间不少于10Min,仪表精度应为0.05Mpa;
4、管路注满水后先排出管道内空气,进行水密性检查;
5、加压至规定的试压值后,稳压1H,观察接头部位有无渗漏现象;1H后再补压至规定试压值,15Min分钟内压力降不超过0.05Mpa为合格;
备注:规定的试压值通常为自来水常压(3.5Mpa左右)的1.5倍,且不小于0.6Mpa,建议0.8Mpa,即8Kg。也就是说打到0.7-0.8MP,或者说7-8公斤,又或者说7-8个压就可以了,一小时掉压不超过0.1mp,接头不漏水即可。 顺便提一下,打压时间也不宜过程,时间长了对管道寿命有影响。
压力不要打得太高,时间也不要太长,0.8MP,半小时就足够验正,压降小于0.05左右正常。而打压的师傅一般都说是8公斤、9公斤,打2个小时之后还有7公斤就行。