轻型井点使用时一定要连续抽水

如题所述

点降水是一种人工降低地下水位的方法。所以也叫“井点降水法”。基坑开挖前,在基坑周围埋设一定数量的滤管(井),用抽水设备抽水,使开挖的土体始终保持干燥。使用的井点类型有:轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井点、深井点等。

该方法一般用于地下水位较高的施工环境,是土方、地基和基础工程施工中的一项重要技术措施。它能排出地基土中的水分,促进土体固结,提高地基强度,减少土质边坡的侧向位移和沉降,稳定边坡,消除流沙,减少地基土的隆起,使天然地下水下的地基和基础工程施工能避开地下水的影响,提供相对干燥的施工条件,减少土方量。

特定过程

设施请求

井点设备主要包括井点管(下端滤水管)、集水总管和抽水设备。

井管采用φ60×5长6.0m的无缝钢管。管道下端装有2.0m过滤管,过滤管采用与井点管直径相同的钢管制成。井点管和滤水管之间用钢管箍连接,用耐压橡胶软管与集水管连接。滤管钻成直径5mm、间距15mm的梅花孔,外包五层尼龙网(100目)和两层钢网,再裹上间距10mm的20#镀锌铁丝。总管为无缝钢管,内径100-127mm,每节长4米,用橡胶套连接,用钢箍紧固,防止漏水。总管上装有与井点管连接的短节,间距为0.8-1.2米。

每套抽水设备有一台真空泵、一台离心泵和一台水气分离器,每套井点降水设备有70根井点降水管。

建设方案

井的平面布置:当基坑或沟槽宽度小于6m,降水深度小于5m时,可在地下水流的上游侧布置单个扁线井,两端延伸长度不应小于沟槽宽度。宽度大于6m或土质较差时,采用双带状井点。大型基坑宜采用环形井点,有时可布置成U形,以便挖掘机和运土车进出基坑。井管与基坑壁的距离一般为0.7~1.0m,以防局部漏风。井管间距一般为0.8m、1.2m、1.6m,通过计算或试验确定。井管应在主管的四个角处适当加密。

井点高程布置:井点埋深h(不含滤管)。H≥H1+h+IL(m)

H1——井管埋置面至基坑底部的距离;

H——基坑中心底部到地下水位降低处的距离,一般为0.5——?1.0m

I——地下水的下降坡度,双排或圆形井点的1/10,单排井点的1/4~1/5;

l-井点管至基坑中心的水平距离。

同时还应考虑井点管一般高出地面0.2m左右。在任何情况下,过滤管必须埋在透水层中。为充分利用抽水能力,干管布置靠近地下水位,并应提前挖好管沟。泵轴的标高应与主管平行或略低于主管,主管应有0.25-0.5%的坡度(向泵层倾斜)。主管和滤管的每一段最好位于同一水平面上,不宜高度悬殊。

井点计算

先排水干管,再埋井点,用弯管将井点管与干管连接,然后安装抽水设备。在这里,井点管的埋设是一项关键工作。

井管埋设采用水冲法,分为打孔和埋管两个过程。打孔时,用高压胶管将高压水泵与孔连接,用提升装置将打孔管吊起,插入井点位置。用高压水(1.8N/mm2)通过主冲孔管头部的喷水孔快速喷射冲洗土壤,同时冲孔管上下旋转,边冲孔边下沉,从而逐渐沉入土壤中。

精心埋设井点管,填好砂滤层,是保证井点抽水畅通,减少地下水的关键。同时需要注意的是,打孔过程中,孔必须垂直,直径一般为300mm,口下一致。打孔深度应比滤管低0.5m左右,以防止部分土壤被回填碰到滤管底部的砂滤层。以免堵塞滤水管网的孔洞,在滤管顶部以上1.0—1.5m处填实。砂层填筑完成后,在地面以下0.5—1.0m深度范围内应用粘土密封,防止漏气。所有井点系统安装完毕后,应进行抽水试验,检查是否有漏气现象。

采用井点降水时,一般需要连续抽水,时不时抽停。过滤网挡住了浑浊的水,使附近的建筑物因土壤颗粒流失而沉降开裂。同时,中途停止抽水,地下水会上升,也可能造成边坡坍塌等事故。抽水时,应调节离心泵的出口阀来控制水量,使抽水和排水保持均匀。正常的出路规律是“先大后小,先浊后清”。真空泵的真空度是判断井点系统是否处于良好工作状态的尺度,需要经常检查和采取措施。在抽水的过程中,还要检查是否有“死井”堵塞(正常工作的井管,用手摸应该是冬暖夏凉的感觉)。如果死井过多,严重影响降水效果,要逐个用高压水反复冲洗,拔出后重新掩埋。