关于开关电源使用线径的问题

24V 40A 1000W的开关电源。假设满功率情况下,输入线径该用多大?输出线径应该使用多大?

输出功率1000W的开关电源,考虑转换效率约80%,输入功率为1000W/0.8=1250W。供电电压有效值位220V,供电电流有效值=1250W/220V≈5.68A,可用AGW16铜线,铜线截面积1.318平方毫米。考虑一下裕量,选用AGW15铜线,截面积16.46平方毫米。
输出电流40A,可用AGW7铜线,截面积10.55平方毫米。