日立电梯HGP出21的故障怎么处理?

如题所述

1、根据继电保护和自动装置有关规定,退出有关保护,防止误动作。

2、检查高、低压熔断器及自动开关是否正常,如熔断器熔断,应查明原因立即更换,当再次熔断时则应慎重处理。

3、检查电压回路所有接头有无松动、断头现象,切换回路有无接触不良现象。对于电流互感器二次回路开路,应按照以下两个步骤处理:立即报告调度值班员,按继电保护和自动装置有关规定退出有关保护;查明故障点,在保证安全前提下,设法在开路处附近端子上将其断路,短路时不得使用熔丝。如不能消除开路,应考虑停电处理。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-14
21.抱闸制动器断开故障

其实就是抱闸打开后,抱闸检测开关没释放到位(即开关的常闭没有接通)

在抱闸未打开的情况下,先拧松检测开关的固定螺丝,然后调整到刚好让开关“哒”一声动作了就可以固定了,这时清除故障码,断电30秒后再送电。
相似回答