如题所述
1、根据继电保护和自动装置有关规定,退出有关保护,防止误动作。
2、检查高、低压熔断器及自动开关是否正常,如熔断器熔断,应查明原因立即更换,当再次熔断时则应慎重处理。
3、检查电压回路所有接头有无松动、断头现象,切换回路有无接触不良现象。对于电流互感器二次回路开路,应按照以下两个步骤处理:立即报告调度值班员,按继电保护和自动装置有关规定退出有关保护;查明故障点,在保证安全前提下,设法在开路处附近端子上将其断路,短路时不得使用熔丝。如不能消除开路,应考虑停电处理。