给排水施工工艺流程

如题所述

1、仔细阅读图纸,参考相关设备图纸和建筑装修图,确认所有管道的坐标、标高是否有冲突。如有冲突,应遵循“有压让无压,小管让大管”的原则。
2、如发现图纸问题,应立即与设计人员沟通并解决,做好变更记录。
3、将图纸与现场实际情况相结合。
安装准备→预制加工→支架安装→干管安装→立管安装→支管安装→封口堵洞→闭水试验。
根据设计图纸,绘制管道分路、管径、变径预留管口,阀门位置等施工草图。在实际安装位置上做标记,根据标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上。然后根据草图测得的尺寸预制加工,按管段分组编号。所有阀门必须经过试压合格才能使用。
例如,制作一个DN为100mm的弯头,弯曲角度为90°,R=1.5D的焊接弯头端节样板。DN100的外径为D=114mm,所以R=171mm。根据此公式,可以绘制端节展开图。
1、先画一条长度为D=114mm的直线,做1’1长度为B/2的垂线,垂足为1。做7’7长度为A/2的垂线,垂足为7。
2、以1-7为直径画半圆,再把半圆6等分,作1-7的垂线交与点2、3、4、5、6。
3、连接1’7’,延长垂线交于点2’3’4’5’6’,过1’、2’、3’、4’、5’、6’、7’作水平射线。
4、延长1-7水平线,并取E-F=管子周长(πD)其中D是管子的外径,然后12等分E-F,在根据等分点做E-F的垂线分别交1’2’3’4’5’6’7’的水平线于点1’’、2’’、3’’、4’’、5’’、6’’、7’’。
5、用光滑的曲线依次连接1’’、2’’、3’’、4’’、5’’、6’’、7’’、6’’、5’’、4’’、3’’、2’’、1’’。这曲线就是焊接弯头端节的展开图。
6、截取图中1’1、2’2、3’3、4’4、5’5、6’6、7’7分别垂直EF与点1’’、2’’、3’’、4’’、5’’、6’’、7’’,然后用光滑的曲线连接模并首1234567,这就是中间节展开图。
7、沿线剪下,贴到管道上面,再划下线条、切割。
1、每层从上蔽滚至下统一吊线安装管卡,将预制好的立管按编号分层排开,按顺序安装,对好调直时的印记,丝扣外漏2至3扣,清除麻丝,校核预留甩口的高度、方向是否正确。外漏丝扣和镀锌层破损处刷好防锈漆。支管甩口均加好临时丝堵。立管阀门安装朝向应便于操作和修理。安装完后用线坠吊直找正,配合土建堵好楼板洞。
2、管螺纹连接:连接填料采用铅油麻丝和聚四氟乙烯生料带。加工后的管断丝和缺丝总长不得超过全螺纹长度的10%。连接要点:螺纹连接时,应在管端螺纹外面敷上填料,用手拧上2~3扣,再用管钳一次装紧,不得倒回。装紧后应留有螺尾;管道连接后,应把挤到螺栓外面的填料清除掉。填料不得挤入管道,以免阻塞管路。各种填料在螺纹里只能使用一次,若螺纹拆卸,重新装紧,应更换新的填料。
3、支吊架连接采用焊接方法,焊接要求应符合焊接的质量标准。支吊架制作好后要进行除锈和刷漆处理并按要求刷面漆。管道用U 形管卡固定在支吊架上,或用专用吊卡。
4、管道安装要求每米偏差≤1mm,全长偏差≤10mm。
5、管道支吊架:管道支吊架选用角钢现场加工制作。支吊架制作集中在加工场进行,以方便控制支架的制作质量。加工时要求用剪床或砂轮切割机开料。支架的膨胀螺栓孔要用钻床钻孔,不能用氧割开孔。
6、管道支吊架制作最大间距要求如下表所示:
支吊架连接采用焊接方法,焊接要求应符合焊接的质量标准。支吊架制作好后要进行除锈和刷漆处理并按要求刷面漆。管道用U 形管卡固定在支吊架上,或用专用吊卡。
将预制好的支管从立管甩口依次逐段进行安装,根据管道长度适当加好临时固定卡,核定不同卫生器具的冷热水预留口高度、位置是否正确、找平找正后栽支管卡件,去掉临时固定卡,上好临时丝堵。支管如装有水表先装上连接管,试压后在交工前拆下连接管。
管道及阀门安装的允许偏差:
(七)管道试压 管道系统安装完后进行综合水压试验。管道系统试压分区进行,给水管道系统试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查应不渗不漏,为合格。
(八)管道冲洗、通水试验 管道在试压完成后即可做冲洗,冲洗应用自来水连续进行,应保证有充足的流量。冲洗洁净后办理验收手续。 给水系统交付使用前必须进行通水试验,开启阀门水嘴等放水,观察放水情况,并做好记录。
1、工艺流程: 安装准备→预制加工→支架安装→干管安装→立管安装→支管安装→封口堵洞→闭水试验。
2、操作工艺:
a.预制加工:根据施工图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图,根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出15°角。粘接前应对承插口现插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度。试插合格后,用棉布将承插口须粘接部位的水分、灰尘擦拭干净。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口,后涂抹插口,随后用力垂直插入,插入粘接时将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30s至一分钟可粘接牢固,粘接牢固后立即将溢出的粘接剂擦拭干净。多口粘接时应注意留口方向。
b.干管安装:首先根据施工图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向、坡度开挖槽沟并夯实。装时应按设计坐标、标高、坡向、坡度作好托、吊架。施工条件具备时,将预制好的管段,按编号运至安装部位进行安装。个管段粘连时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘接后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。埋地管和吊顶内干管应做闭水试验,试验合格后方可隐蔽。地下埋设管道应先用细砂回填至管上皮100mm,上覆过筛土,夯实时勿碰损管道。
c.立管安装:首先按设计坐标要求,将洞口预留或后剔,洞口尺寸不得过大,更不可损伤受力钢筋。安装前清理场地,根据需要支搭操作平台。将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节,将锁母拧下,取出U形橡胶圈,清理杂物。复查上层洞口是否合适。立管插入端应先划好插入长度标记,然后涂上肥皂液,套上锁母及U形橡胶圈。安装时先将立管上端伸入上一层洞口内,垂直用力插入标志为止。合适后即用自制U形钢制抱卡紧固于伸缩节上沿。然后找正找直,并测量顶板距三通口中心是否