计算依据:《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第3.6.5条款。根据宾馆的卫生器具给水当量总数、宾馆系数,按下式计算得计算管段的设计秒流量:
qg=0.2a开方Ng qg=0.2*2.5*开方240=7.745L/S=27.88m3/h
中:
qg —— 计算管段的给水设计秒流量(L/s)。
a――计算建筑物用途而定的系数为2.5,宾馆。
Ng —— 计算管段的卫生器具给水当量总数。Ng=4*60=240
依据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)表3.6.9中所指示
公称直径mm 15-20 25-40 50-70 大于等于80
水流速度m/s 小于等于1.0 小于等于1.2 小于等于1.5 小于等于1.8
根据流速计算公式 将流量带入不管径计算,结果符合表中数据即可:
DN150管道流速=0.557m/s DN100管道流速=1.255m/s DN80管道流速=1.96m/s
从计算结果中可以看出,采DN100符合GB50015-2003 3.6.9表中的规定,所要建议采用DN100作为该宾馆的配水主管。
支管可以采用同样的方法计算。
如果需要了解水泵的选型或系统设计方面的问题请邮箱联系,用户名即是邮箱。