计算依据:《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第3.6.5条款。根据宾馆的卫生器具给水当量总数、宾馆系数,按下式计算得计算管段的设计秒流量:

              qg=0.2a开方Ng    qg=0.2*2.5*开方240=7.745L/S=27.88m3/h

中:

qg —— 计算管段的给水设计秒流量(L/s)。

a――计算建筑物用途而定的系数为2.5,宾馆。

Ng —— 计算管段的卫生器具给水当量总数。Ng=4*60=240


 依据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)表3.6.9中所指示

公称直径mm          15-20              25-40                 50-70                大于等于80

水流速度m/s     小于等于1.0       小于等于1.2       小于等于1.5         小于等于1.8

根据流速计算公式 将流量带入不管径计算,结果符合表中数据即可:

DN150管道流速=0.557m/s   DN100管道流速=1.255m/s     DN80管道流速=1.96m/s

从计算结果中可以看出,采DN100符合GB50015-2003 3.6.9表中的规定,所要建议采用DN100作为该宾馆的配水主管。

支管可以采用同样的方法计算。

如果需要了解水泵的选型或系统设计方面的问题请邮箱联系,用户名即是邮箱。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-07
这样的供水系统,你可以是个9个千瓦的电机。要是压力罐的话,最少是十吨的这样的话一切问题都解决了。
第2个回答  2020-01-07
供水管大小和供水压力有关
第3个回答  2020-01-07
供水管应该跟我们租房里面的管子一样的。不需要用特殊的管子。
第4个回答  2020-01-07
哦,时间宾馆60个卫生间的供水管应该在十几帕左右
相似回答