三相电表还没接零钱的零钱孔带电,什么原因,求解
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-09-18
这是因为火线通过三相电表的电压线圈倒到零线上去了,如果接上零线,零线孔就不带电了,如下图所示
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/1BSMVaSScMtagKggKS.html
相似回答
电力知识:请问下380V电进入配电室,零线
带电,
是
啥原因,
该怎么处理?
答:
像您所说的这种情况,
很有可能是在零线开路的情况下,三相负载严重的不平衡
,这个可以根据电流表来比较一下。 故障的检查方法:第一,当测量到零线带电时,接着测量变压器的0线端子看看有没有电,如果有电,首先检查接地线是否脱落,断裂,锈蚀,接地体是否良好(接地体周围的土壤环境恶劣,很有可能...
三相
四线电子式有功
电能表
单相用
电,电表没接
零线?
答:
缺少零线的中线平衡,计量线圈是无法形成完整闭合回路从而影响正常工作的
,三相用电中某一相单相用电的时候,如单相电机运行的时候,电表就不会工作的;持续只有某两相用电的时候,另一相缺少,如采用交流电焊机的时候,只用两相,
三张
电表零钱
有电是怎么回事
答:
零线有电就是测量点前面,
像电表空开等零线有不通的地方,火线通过电器后进入零线,零线断了回路不通用电笔测量是有电的
,接通零线就没有了。
新安装的
三相
四线带互感器智能插卡式
电表还没
有插卡但是输出有
电,
是怎...
答:
控制接线方法如下:三只互感器安装在断路器负载侧
,三相
火线从互感器穿过。互感器和
电度表的
接线如下: 1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。 3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。 2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。 10端子接零线 。
三相
四线
电表接
表以后零线怎么
带电
呢
什么原因
?
答:
零线
带电的原因
有以下几种,第一
,三相
负荷严重不平衡造成某一相电流严重偏大。第二,总零线开路。第三
,电度表
零线接触不良。
零线为
什么
有电流
答:
零线有电流的原因:1、零线带电要么是零线断了,要么是接触不好。2、电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;3、用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸;4、零线
带电,
零线肯定没有良好接地;
为
什么三相
四线
电表接
三根火线,零线端怎么会有电
答:
零线不进电表”时
,三相电表的
电压线圈,会形成悬浮的中性点,这个中性点【虽然不接零线】但与各相的电压也是“相电压”220V,基本不影响电度的计量。——★2、此时,“用一根火线和零线电表读数如何?”(电流线圈一定要接入)...虽然计量有微弱的误差,但基本上是在允许的误差范围之内。
如何用万用表测零线接地今天从
三相电接
了根火线搭在没接通的零线上,灯...
答:
万用表无法测零线是否接地。从
三相电接
了根火线搭在没接通的零线上,普通灯泡正常发光,说明本零线段对其它火线之间,有连通的用电器。如果是LED灯发光较暗,是因为灯灵敏度高,借助零线剩余线段对大地的【分布电容】构成了回路而发出弱光。